请教宾馆客房这样布置喷头可以不?
人生自古
2012年05月05日 23:11:55
只看楼主

客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

QQ截图20120505230958.png

免费打赏
飞天
2012年05月10日 17:08:05
12楼
作特殊说明,
关键是喷头水压要取大值,至少15米,作水力计算书说明,采用快响喷头,

可以满足规范要求。

但要消防队认可。
回复
风哥吃鱼翅
2012年05月11日 08:43:34
13楼

建议使用側喷,喷头距离墙的距离太大,影响灭火效果
回复
飞机都去哪了
2012年05月12日 11:18:46
14楼
我刚做完一个项目,跟这个户型基本一样,进门处设置一个,里面设置一个侧喷就可以了
回复
d_chang
2012年05月12日 15:19:51
15楼
路过学习了!...
回复
wangyajuan1214_
2012年05月12日 16:53:46
16楼
建议侧喷,美观
回复
jiangxiao007
2012年05月12日 18:14:12
17楼
客房内可采用一个k=115的边墙扩展覆盖喷头,喷头工作压力0.2MPa,或者两个k=115的边墙扩展覆盖喷头,喷头工作压力0.1MPa。注意复核卫生间面积。
回复
zhubenjing
2012年05月12日 19:10:50
18楼
路过学习了!...
回复
cytalent
2012年05月13日 19:21:01
19楼
《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头描述不是很清楚,条文解释中说“鉴于目前国内对使用边墙型扩展覆盖喷头的呼声很高,而此种喷头又尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB 5135-95的规定内容之中。因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。”建议保险起见还是按照7.1.12表格中的两排喷交错布置。
回复
人生自古
2012年05月14日 08:20:26
20楼
学习了,多谢指教
回复
zhuzg110
2012年05月14日 11:05:46
21楼
这个普通喷头不行,距离超了,宾馆档次高有吊顶可以用装饰型喷头,要布两排,不做吊顶就用边墙覆盖扩展型喷头,这个房间内一个就够了,这种喷头能保护4.5X5.2或更大
回复

相关推荐