酒店宾馆客房电控设计要点1
bjdalang
bjdalang Lv.2
2006年07月01日 10:59:42
只看楼主

看来这里有不少对宾馆酒店电器设计施工感兴趣的朋友,现将做该项电器设计开发的一些经验发表,供做设计施工的同仁参考。其中,涉及到产品的选型,施工注意事项,一些容易出错的误区等,仅供参考。一.关于配电箱回路设计要点:1,选择安装位置:可选择衣橱内,走廊天花吊顶上,如走廊无衣橱的可在走廊墙面地坪上1400mm高度暗装(注意墙面厚度是否允许。除非无法选择其他安装方式,否则不要选择走廊墙面明装,因为即使再漂亮的配电箱,暴露在客房墙面表面也不协调,不雅观);

看来这里有不少对宾馆酒店电器设计施工感兴趣的朋友,现将做该项电器设计开发的一些经验发表,供做设计施工的同仁参考。其中,涉及到产品的选型,施工注意事项,一些容易出错的误区等,仅供参考。
一.关于配电箱回路设计要点:
1,选择安装位置:可选择衣橱内,走廊天花吊顶上,如走廊无衣橱的可在走廊墙面地坪上1400mm高度暗装(注意墙面厚度是否允许。除非无法选择其他安装方式,否则不要选择走廊墙面明装,因为即使再漂亮的配电箱,暴露在客房墙面表面也不协调,不雅观);
2,确定回路:
●电源总进线应设总断路器(如设为带漏电保护断路器,则所有下设回路均在保护范围之内,其余分支回路的漏电保护可以省略)。
●下设集控板为带漏电保护器的一个单独回路(如总断路器已经带漏电保险,则可省略),且须受插卡开关控制;
●卫生间因为是高度潮湿场合,为为带漏电保护器的单独一个回路(如总断路器已经带漏电保险,则可省略),一般不受插卡开关控制;
●墙面清扫插座(含维修电源插座)等,因为有可能接入功率很大的设备和其维修电源的工作性质,所以,为一不受插卡开关控制的独立断路器回路;
●可预留一备用扩展断路器回路。受插卡开关控制的回路,其控制分断为一AC220V/30-40A微型接触器,该接触器受又控于插卡取电开关,插卡即时送点,拔卡延时断电。
●如果客房内有小冰柜,小保险箱,可从主断路器下直接设置回路,并不受插卡开关控制。
3,配电箱电源进线一般为BV或者RV4m㎡*3(火/零/地);到插卡开关为上述1.0m㎡*4,分别为输入输出火/零;到集控板(主机)为2.5m㎡*3(弱电网络型为2.5m㎡*4,插卡火/常火/零/地);上述线缆均为穿管暗敷。
4,采用微电脑弱电控制型或者SB分立型集控板的,配电箱应具备AC220V/DC12V/2A低压电源模块,该电源通过BV或者RV2m㎡*2送至集控板主机箱,该路管线不得与强电混穿。
5,回路接线参考图:


6.因为插卡开关配电箱价格数百元,因此,应向甲方明确系统是否包含此件,否则报价将有较大的差距;
6,目前,很多宾馆为了节能和提高光效,大量使用U型管节能灯(自镇流节能灯)和日光灯这是正常的。但是要注意,由于这种光源的功率因数本身比较低,再加上市场产品良莠不齐,有的功率因数甚至才0.2,所以,在进行回路设计选择相关电器部件时,不能仅仅计算其标称的有功功率。比如,某集控板回路负载为2只40W的自镇流U型管节能灯,其电流远不止80W/0.36A,如果其功率因数为0.2,它的工作电流可能达到1.8A。(特别是电子镇流器的灯具,因为属于强感性负载,其启动和分断瞬间的电流,远比这个还要大)。结合工程实践看,有的宾馆采用节能灯或者日光灯组,合计计算电源的有功功率才200-300W,但是,采用10A的面板开关控制,送电后开关几下开关便烧毁失灵了,常常使现场人员大惑不解,其实,就是这个原因。因此,对于这种性质的负载回路,一定要注意回路部件的裕量。
7,因为插开开关配电箱与普通住宅,办公楼配电箱在原理结构上的不同,很多专业配电箱厂也不会制造,自选的客户应该注意所自行采购的配电箱必须符合客房之专用要求。
8,目前有些设计中,插卡开关直接负载集控板回路(不通过插卡开关配电箱中的30A/40A微型接触器进行触头功率放大)这种做法有很大的危害性:①市场上所有标称大于10A的插卡开关都是86规格,而且都是铜箔走线,受开关尺寸局限其走线的最大余地仅为40mm/2,每条走线不会大于20mm宽度,因此,最大载流量不会大于10A;② 尽管有的开关使用16A或者是30A的继电器,但并不能证明其可以分断16A/30A的载流量,还要取决于其压线端子和走线铜箔的载流能力,很多标称大于16A的插卡取电开关,实际负载能力远远达不到。③从现实情况看,我们已经遇到多个现场出现负载和接线稍有问题,插卡开关就彻底烧毁的情况,有的甚至出现了初送电大批量烧毁的情况,大部分是这种错误设计引起的。其原因是:由于客房回路系统的走线复杂性,现场施工人员的水平,对客房回路的不熟悉等原因,初送电时难免会出现接线错误,灯口短路等问题;由于直接负载集控板的插卡开关铜箔的正常载流量最大也不过10A,所以,只要出现一次上述情况,整个回路中最薄弱的铜箔就会象保险丝一样瞬间汽化烧毁,致使开关完全报废。(因为客房回路一般没有保险丝保护短路,仅靠断路器保护过流,而铜箔几乎全部会在跳闸前就已经烧毁;即使安装10A保险丝,铜箔也往往会在保险丝熔断前烧毁,造成不可修复的损失)
9,目前,很多由专业装潢公司设计的客房电控系统回路出现这样一种偏向:为客房设计了复杂烦琐的多个照明回路,以次来炫耀所谓的“人性化”和“高档次”,其实这是谬误。理由是:宾馆客房是住客劳顿后休息的宁静温馨“港湾”,过多过强的照明,恰恰违背了这个原则;国家对客房各个局部的照明功能,有照度标准规定,很多是上限标准,超过标准反而是画蛇添足;宾馆行业约定俗成的惯例是:在电器方面除了必须的外,决不设置多余的可以让住客随意操控的电器,既是为了安全,也是为了节约。

二.关于门口开关设计要点:(门铃/勿扰等)
1, 门口开关的含义是指安装于客房门口,用于操作和指示的开关。
2, 其规格为国标86暗装,需要预埋86H50暗盒,其位置与房门开门侧,离墙角水平距离大于200mm,地坪上1400mm。
3, 除非确定某个厂家产品或者咨询清楚该厂有弱电门口开关方可设计该种开关,否则,市场无该种定型产品采购。
4, 按照档次的不同,门口开关有不同的组合方式:
型号 功 能 管 线 敷 设
MK-AC 普通强电按钮型 门铃/请勿打扰 二合一 BV或者RV1m㎡*3到主机BV或者RV1m㎡*3到门铃
MK-AC3 高档强电触摸型 门铃/请勿打扰/请即清理 三合一 BV或者RV1m㎡*5到主机BV或者RV1m㎡*2到门铃
MK-DC5 高档弱电触摸型 门铃/请勿打扰/请即清理/请稍候/客人在房显示 五合一 DC12V CTP-5网络双绞线到主机BV或者RV1m㎡*2到门铃
MK-AC5 高档强电触摸型 门铃/请勿打扰/请即清理/请稍候/客人在房显示 五合一 AC220V BV或者RV1m㎡*5到主机BV或者RV1m㎡*2到门铃
5, 门铃一般均为明装形式,位置在床头柜内或者走廊天花吊顶上,或者走廊侧墙1800mm以上告诉均可,明装于侧墙的,要考虑出线以及挂装方式问题。
6, 几种开关照片:

6,有的宾馆采用不用集中控制面板的分立式操作系统,这样,输入操作的开关可选择的方式包括:特制印刷制作的86规格墙面安装薄膜轻触开关;或者市面上出售的任意86开关(注意,有的必须选择双控,象背景音乐选择操作,空调控制,床灯调光开关则必须采用特制的控制器开关),如:门铃/勿扰;请清理;请稍候的按键,则选用3联开关代替。说明:选择分立式系统的最大好处,是客人操作简化,其他在系统,管线的复杂程度上,都有所增加,造价也提高了。

免费打赏
menghao1688
2007年02月03日 15:08:21
2楼
委说

很好哦
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开