宾馆客房内卫生间通风的问题
xfd831
xfd831 Lv.12
2006年12月16日 21:12:47
来自于通风排烟
只看楼主

一个宾馆有N个客房卫生间,比如一个卫生间的排风量是G,那么屋顶通风机的风量是按全部卫生间同时工作,取总风量NG作为通风机的风量呢?还是乘以某个系数呢?

一个宾馆有N个客房卫生间,比如一个卫生间的排风量是G,那么屋顶通风机的风量是按全部卫生间同时工作,取总风量NG作为通风机的风量呢?还是乘以某个系数呢?
免费打赏
blackeye
2006年12月17日 13:00:55
2楼
排风机的风量取卫生间总风量的50%-100%。负担的层数越多,取值越小。一般取70-80%的比较常见。
上面说的是卫生间设有排风扇的情况。如果卫生间无排风扇,只设排风口,那风机要按总风量取值,还要计入漏风量。不过宾馆卫生间这种情况较少,通常都做独立排风扇的。
回复
xfd831
2006年12月17日 20:04:00
3楼
是的,有独立的排风扇,你说的"排风机的风量取卫生间总风量的50%-100%。负担的层数越多,取值越小。一般取70-80%的比较常见。"不知道什么书上有提起这个问题,我找了好几本书,都没看到有这样的说法.
回复
toplhc
2006年12月18日 16:38:07
4楼
这跟什么书说了没有关系不大吧

考虑同时使用系数
回复

相关推荐