宾馆客房的冷凝水管问题,急!!!
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2006年11月03日 11:34:50
来自于中央空调
只看楼主

宾馆客房的冷凝水管能不能于洗脸池的下水管相连接??是不是做好水封就可以了 ?

宾馆客房的冷凝水管能不能于洗脸池的下水管相连接??是不是做好水封就可以了 ?
wjhjjj
2006年11月03日 13:02:14
2楼
无人问津?
回复
hydgc@co163
2006年11月03日 13:58:18
3楼
可以的,但要做水封。我们做的几家宾馆的客房冷凝水管都是这样做的。冷凝水管路越短越好。
回复
vincent_nk
2006年11月03日 14:16:59
4楼
建议不要这样接,容易反味。
回复
peter69
2006年11月03日 16:00:02
5楼
不允许
回复
peter69
2006年11月03日 16:03:00
6楼
因为冬季水封就没有了,臭味就被吸近风盘,进入室内
回复
xiaofu4306
2006年11月03日 16:36:18
7楼
可以这样接,但是洗脸池的下水管是一个单独的给排水系统,如果你是少数的一台或者几台风机盘管这样接的话是可以的,如果所有的都这样接的话,对洗脸池的下水管系统是有影响的.而且人家设计给排水的也没有专门为你冷凝水设计在他的下水管系统中撒
回复
zys0000
2006年11月05日 12:07:54
8楼
要与给排水专业进行协调,能就近排放最好,水封一定要做。不行就集中排放,但对天花高度影响较大。
回复
hz_zjz
2006年11月05日 12:39:26
9楼
还是做立管吧,也方便施工和效果~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
hentiangulong
2006年11月06日 08:53:39
10楼
集中立管排放比较合适,如果想将就就找个拖布池 放那就行....
回复
lu0923
2006年11月06日 09:52:27
11楼
不推荐这么做,有条件的还是立管排放为好。
回复

相关推荐

APP内打开