三.关于空调风机开关安装要点:1, 设备特点:宾馆中央空调一般为通过风道送风来调节室内温度,在走廊总风道到每个客房的分支处安装风机盘管,通过调节风机盘管电机的速度,来调节客房内的送风量,以达到调节室温的目的。2, 风机盘管电机为一AC220V数十瓦功率的,带三个调速抽头的电机,通过给不同的抽头送电,就可以达到调节电机转速的目的,这三个抽头,分别为高速/中速/低速。风机的热水阀和冷水阀,一般直接接入受插卡取电的火线,客人进门插卡后阀门自动开启,离房拔卡,阀门自动关闭。
1, 设备特点:宾馆中央空调一般为通过风道送风来调节室内温度,在走廊总风道到每个客房的分支处安装风机盘管,通过调节风机盘管电机的速度,来调节客房内的送风量,以达到调节室温的目的。
2, 风机盘管电机为一AC220V数十瓦功率的,带三个调速抽头的电机,通过给不同的抽头送电,就可以达到调节电机转速的目的,这三个抽头,分别为高速/中速/低速。风机的热水阀和冷水阀,一般直接接入受插卡取电的火线,客人进门插卡后阀门自动开启,离房拔卡,阀门自动关闭。
3, 请注意:液晶数字显示的空调开关一般造价不会低于200元。
4, 请注意:风机一般只选择集控板或者墙面一处控制;因为所有墙面风机开关均无双控输出,所以,无法两处联动。
5, 风机盘管电机调速原理图:
6, 因为需要档次不同,可以有多种不同的调速方式选择:
名 称 特 点 管 线 敷 设
集控板调速按键 集控板上有高/中/低/停按键,直接操作 BV或者RV1m㎡*4到主机BV或者RV1m㎡*4到风机电机
墙面风机开关调速 墙面安装控制高/中/低/停的86暗装开关(可旋钮式和轻触按键形式) BV或者RV1m㎡*2到主机BV或者RV1m㎡*4到风机电机
墙面/集控板复合式 集控板上有开/停按键,墙面安装控制高/中/低/停的86暗装开关(可旋钮式和轻触按键形式) BV或者RV1m㎡*2到主机BV或者RV1m㎡*4到风机电机
墙面液晶温控开关 墙面安装86规格液晶数字显示的开关,可以设定温度,时间 BV或者RV1m㎡*2到主机BV或者RV1m㎡*4到风机电机
网络控制式 墙面安装LED数字显示的146规格开关,可以设定温度,时间,也可以由网络集中控制 BV或者RV1m㎡*2到主机BV或者RV1m㎡*4到风机电机CTP-5网络双绞线到网络
7, 几种空调开关样式
四,关于客房电控系统的区别和选型要点
我公司的客房电控系统有7个系列,如何选型一般要遵循如下原则:
1, 宾馆档次定位和预算造价的水平,档次高的型号造价肯定要高;不切实际地给低造价宾馆设计高档次配置,等于望梅止渴,画饼充饥;
2, 投资者的喜好,是选择机械式,还是触摸式;是选择床头柜固定式,还是选择手盒移动式,往往仁者见仁,智者见智,要以能够拍板定案者的意见为主导;
3, 要以前期土建为基础,如果前期土建预埋已经完成,那么,每项功能因为要依靠相应的管线支持,所以功能的设计也就基本定案了。除非投资者愿意支付大量管线开槽变更设计的费用。
4, 要注意某些电控功能增加时,所产生的连带费用。比如:增加紧急呼叫功能,不仅是增加客房终端的硬件,还要增加整个客房的网络系统硬件和管理软件;再如:增加背景音乐功能,不仅是增加客房终端的背景音乐选台/音量控制,更大的投资增加,在于要给全部客房增加背景音乐管线网络,和增加投资更大的播音房相应设备。
5, 我公司7个系列电控系统的特点如下表:
系列名称 型号 操作特点 造价水平 施工维护要求
机械式集控板 JK-01/02 面板固定于床头柜,机械开关操作 低 低
固定式微电脑 QK-03/04 面板固定于床头柜,触摸开关操作 较低 较低
移动式微电脑 QK-01/02 移动手盒,电话螺旋线连到主机 高 高
遥控式微电脑 Y-01/02 移动手盒,无线射频控制主机 高 高
分立式微电脑 SB-01/02 全部墙面开关控制主机 较高 较高
复合式微电脑 SB-03/04 面板固定于床头柜触摸开关+墙面开关双重控制主机 较高 较高
整体注塑集控板 整体注塑组合墙面开关操作 低 低
6, 客房电控部分造价所包含的内容
材料部分 前期预埋的:管,线,盒;电控主机:(集控板,有主机的包含主机与操作部分的面板或者操作盒)开关插座:专用开关插座:插卡取电,门铃勿扰,门铃,刮须座,空调开关,背景音乐开关 等;和普通开关插座;插卡开关配电箱;灯具和光源;网络部分终端/网络/上位站的软硬件:(如果有的话)
施工部分 前期预埋管,线,盒的施工费用安装费用:上述所有材料的安装调试费用
五,于主机箱预埋安装要点:
1,YK-01/02遥控型,QK-01/02线控型,QK-03/04固定型,SB-01/02分立型都是以主机为核心的结构形式,都涉及到主机安装;
2,主机的外观形状和尺寸 见附后照片(说明:主机外观尺寸非最终尺寸,因为有的主机因为功能原因,外观尺寸可能加大)
3,主机的安装地点:可选择的地点有A—走廊侧墙衣橱内,与配电箱并排安装(这种形式安装和维修都很方便,室内负载管线稍长);B----吊顶天花上, 与配电箱并排安装(这种形式安装和维修时要钻人孔,室内管线分布较长);C—床头柜后墙面,地坪上300mm(这种形式使用最普遍,安装和维修最方便,室内负载管线布局最合理)
4,床头柜后安装的方式,需要先期安装主机预埋箱, 预埋箱的外观尺寸为:350宽*450高*80厚mm,明装或者暗装均可,见安装做法图:
5,主机安装在主机预埋箱
六,于插卡取电开关:
插卡取电开关可以有三种形式选择:
1, 普通强电控制式。这种方式最普遍,可选择的外观形式最多,外观尺寸均为国标86规格,输入为火线零线AC220V,输出为火线零线AC220V(一般10A居多),4线(个别零线共用为3线)到配电箱。因为其触头余量不大,所以,要带节能配电箱的AC220V/30A(40A)微型接触器作为主回路输出。说明:这种开关感应插卡的方式有机械式,光电式两类。最低档的不带延时的插卡开关不推荐使用。
2, 弱电插卡取电开关。这种插卡取电开关市场无销售,需要厂家特殊配套。具体功能与强电插卡取电开关同。86规格。弱电插卡取电开关源于早期设计时,由于配套产品不全面,而且,在客房电器控制功能划分上,把门铃勿扰,插卡取电等功能均划分为弱电部分,所以,便有了这种设计方式。(附带说明:有人解释弱电插卡取电是为了安全,其实是谬误,因为客房所有的开关都是需要人经常操作的,而且都控制AC220V,其安全设计完全能够满足要求)随着产品不断的配套完善,所有厂家的规格插卡取电型号产品都是强电控制型的,弱电插卡取电开关似乎已经是画蛇添足。
3, 带读卡头插卡取电开关。这种开关市场无规格产品,需要智能卡厂家与微电脑集控板厂家合作特制(因为必须与门锁的读卡头为同一规格型号)。这种方式最大特点在于可以通过插在开关内的智能卡,即时读出目前在房的客人身份,并通过专门网络输送到管理计算机即时显示。同时,给合法卡送电。作为一项附加功能,可以并联动启动其他相关程序(如空调预置等功能)该产品的一般规格尺寸为86*146。此外需要附带说明:该种插卡取电开关比常规的插卡取电开关多出的功能为:即时插卡人身份显示,(其余功能相同)而需要专门敷设RS485网络,并在开关上增加投资(该特制开关造价约400元,在整个系统中所占比重较大),所以,不少甲方从性能价格比角度考虑,最后取消这种功能。
4, 作为一项附加功能:可以通过插卡取电信号向网络输送客人在房或者离开的信号,并联动启动其他相关程序(如空调预置等功能)。有的厂家采用门磁,红外,多普勒等传感器采集客人在房信号,不仅误报率很高,而且造价高,施工复杂。