甘肃华电当金山风电场办公楼太阳能采暖热水工程,辅助热源为空气源热泵。系统由平板集热器、空气源热泵、蓄热水箱、循环泵、风机盘管、控制系统等组成。系统采暖热水以太阳能为主,空气源热泵为辅助的冬季采暖、全年供热水工程,夏季同时由空气源热泵制冷。 0引言 辐射吊顶是通过布置在天花顶板内一定数量的冷热水管降低或者升高辐射板表面温度形成冷辐射面,通过辐射与对流的方式与室内进行热交换,以达到调节空气目的的一种空调系统。辐射吊顶以其能耗低、噪声低、舒适性高被美国能源部列为美国当今和未来在经济上最有优势的15项暖通空调节能技术之一。但辐射吊顶供冷系统不具备除湿能力,不能承担室内的潜热负荷,必须配合通风系统来实现[1]。地板送风系统新风从地板送入,承担室内的潜热负荷,送入满足卫生要求的新风保证人员处于相对清洁新鲜的空气环境中,改善活动区的空气质量[2]。该复合空调系统将室内环境的除湿与降温结合,既可以对室内进行温、湿度控制,同时又改善了室内的空气品质和舒适度,并达到节能的目的[3]。
0引言
辐射吊顶是通过布置在天花顶板内一定数量的冷热水管降低或者升高辐射板表面温度形成冷辐射面,通过辐射与对流的方式与室内进行热交换,以达到调节空气目的的一种空调系统。本文结合珠海地区某酒店的空调设计,探讨辐射吊顶与地板送风复合系统的设计方法,对该系统风系统、水系统和自动控制系统进行了详细的介绍,并分析了该系统舒适性,总结了该系统的适用性及应用潜力。
1工程概况
本文研究对象为珠海市香洲区超高层五星级酒店,地下共两层为车库及设备用房,地上30层为酒店配套设施和客房,建筑高度153.25m,总用地面积81639.47m2,总建筑面积121505.9m2,其中地上建筑面积81868.83m2。酒店大堂、表演厅、小型多功能会议厅及宴会厅等大空间区域采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统。酒店多功能厅、会议室、运动馆、酒店后勤区域、SPA间、客房走廊、电梯厅、更衣室等采用风机盘管加新风系统。酒店客房采用辐射吊顶与地板送风复合系统,辐射板吊顶高度为3.65m,采用的是毛细管网栅吊顶。本文主要介绍酒店客房辐射吊顶与地板送风复合系统。
2维护结构及空调设计参数
本工程围护结构均采用节能材料,屋顶传热系数为0.82W/(㎡·K),热惰性指标为3.31。外墙平均传热系数为0.84W/(m2·K),热惰性指标为3.32。外窗采用铝合金LOW-E中空玻璃,平均传热系数为3.5W/(m2·K),遮阳系数为0.4。本工程酒店客房空调设计温度确定为26℃,相对湿度为55%。为了防止结露、维持室内正压及保证新风承担室内湿负荷的需求,本工程的新风量取80m3/(h·p)。
3空调系统设计方法
3.1热湿平衡计算
酒店客房冷负荷计算与传统空调系统相比,新风量变大,新风负荷增加,需要分别计算新风的显热负荷和潜热负荷,并进行复核。
本项目酒店客房室内设计空气含湿量为11.7g/kg,新风量标准取80m3/(h·p),因此新风送风的含湿量必须低于11.1g/kg。辐射吊顶和新风能完全承担室内的显热负荷,即可实现室内湿平衡的要求。