求教,全空气系统地板送风与顶送风的优缺点对比,望达人详细解答。
wanderingalaxy
2010年12月28日 08:17:38
来自于中央空调
只看楼主

如题,我们项目定位高档写字楼,位于北京。设计公司系SOM,他们建议采用全空气地板送风系统,由于小弟以前从未接触过地板送风,在此请各位赐教,不胜感激:lol

如题,我们项目定位高档写字楼,位于北京。设计公司系SOM,他们建议采用全空气地板送风系统,由于小弟以前从未接触过地板送风,在此请各位赐教,不胜感激:lol
免费打赏
lion154
2010年12月28日 08:56:38
2楼
小弟现在也在做一个地板送风的项目
成都市中心的城市体
不过该区域要年后才开工
据说成功案例很少
可参考的资料也有限
一起关注
楼主你有什么好资料记得上传
回复
liulizhao2010
2010年12月28日 19:46:59
3楼
我们公司是专业做地板送风空调,有什么请联系我 liulizhao2007@126.com
回复
liulizhao2010
2010年12月28日 19:52:22
4楼
地板送风空调的优点:1节能,比传统空调节能达30%
2灵活,可根据个人喜好调节温度
3 投资小
回复
changkefei2006
2010年12月29日 10:50:35
5楼
恩,感觉上地板送风效果很好,不知道为什么这么多年,国内外很多都没有考虑地板送风形式。
回复
sysdh2010
2010年12月29日 11:16:01
6楼
我的理解是:1.地板送风,清洁问题比较麻烦,风道很难再清干净,卫生是一个问题。2.如果是送冷风侧气流组织比较差,冷空气会沉底。
回复
cnbbzz
2010年12月29日 12:45:53
7楼
地板送风优点就不说了,其实关于地板送风的那些论文里面都有,其中包括4楼所说的。但是为啥项目少,特别是中国的项目少,有一些现实问题。包括上海某些高档办公楼,最初考虑过地板送风,后来还是取消了。

比方说:
1、需要高质量的设计,地板送风,从建筑设计到暖通设计,都需要紧密的配合,详细完善的计算,设计者需要有合适的经验。
2、就是6楼提到的环境问题,我们的空气质量、人员素质,都不及国外,卫生状况的维持令人担忧。
3、投资问题:地板送风投资不小,严格意义上说应该是省的,但是由于其末端、地板厂家少、价格不透明等因素,价格昂贵。曾经有一案例,项目管理公司看到其利润丰厚,自己组织厂家生产,结果发生噪音大等严重后果。
回复
wuhaifengliangxiao
2010年12月29日 13:45:26
8楼
地板送风 中,送风腔清洁真的是一个很大的问题。施工很麻烦。我刚做了一个项目楼层中有几层就是用了地板送风。。。遇到了比较多的施工问题,解决起来也比较困难,主要还是没有很好的成功案例可以借鉴
回复
liulizhao2010
2010年12月31日 09:44:16
9楼
在国内应用的少是因为很多人都不懂这套技术。6楼所说的问题完全是凭空说出来的,没有根据的。我们公司是雷诺地板送风系统总代理。在中国有第一个成功案例广州保利广场,是SOM设计。还有上海港国际大厦。业主用了都非常满意
回复
lh1996
2010年12月31日 11:05:52
10楼
地板送风只有在层高较高时才会有一定的节能效果,如果层高在6米以下那是节约不了什么能的。
一般地板送风的温差应做得较低,4~5度,所以往往需要做二次回风。
地板送风由于从地板往上送风,所以容易扬起灰尘,
若在清洗的时候不小心踢倒了一桶水或者万一消防喷头误喷的话,水会流进去的
回复
liulizhao2010
2010年12月31日 11:48:43
11楼
9楼这位仁兄有没有见过地板送系统,它的设计和所用的材料路传统空调都不一样。它的节能和舒适性其它空调系统是无法能比的。我是这方面的技术支持,所以是最清楚。地板送风并不是人们想象的那样,它用的风口是地送风专用的旋流风口,里面必须有集尘篮。最重要的风口的气流组织是地板送风系统成功的关健
回复

相关推荐

APP内打开