如题,我们项目定位高档写字楼,位于北京。设计公司系SOM,他们建议采用全空气地板送风系统,由于小弟以前从未接触过地板送风,在此请各位赐教,不胜感激:lol

如题,我们项目定位高档写字楼,位于北京。设计公司系SOM,他们建议采用全空气地板送风系统,由于小弟以前从未接触过地板送风,在此请各位赐教,不胜感激:lol
免费打赏
wangxch139
2011年01月01日 12:28:05
12楼
地板送风形式并不是什么高新技术,通常多用于机房空调(小晗差、大风量)系统。当采用普通舒适性空调设备的系统(送回风温差大、送风量小-相对机房空调),容易造成凝露等一系列问题,故在一般情况下较少使用,仅此而已。本人10年前在不得已的情况下就曾做过成功的尝试,但须考虑凝露的问题。
回复
zhangjieasd
2011年01月01日 14:15:34
13楼
学习了 谢谢 现在也在关注这个
回复
mini0323
2011年01月05日 16:03:08
14楼
学习了~~~~~~~~~~
回复
zhangluochen
2011年01月05日 16:28:23
15楼
就冷热源设备和空气处理设备而言,地板送风系统与传统的上送风空调系统是相似的。地板送风系统主要的不同在于:它是从地板下部空间送风;供冷时的送风温度较高(一般为17~18℃);在同一大空间内可以形成不同的局部气候环境;室内气流分布为从地板至顶棚的下送上回气流模式。
回复
schyjh_liao
2011年01月05日 16:53:29
16楼
我做的这个项目的地板送风只负责新风负荷,感觉挺好的。冷热负荷主要还是靠低温辐射系统来考虑的,这样也比较节能。
回复
vk3001h
2011年01月10日 12:19:19
17楼

我认为6楼并不是没有见过地板送风系统,恐怕还是你地送风做得少。楼主已经说了:项目是在北京。北京什么状况?华北地区,天干物燥,空气中浮尘很重。十年前还时不时地刮个沙尘暴啥的,当然近几年几乎见不到了。但是北京灰尘大还是可以肯定的,而且不是一般的大!一天下来,地面上就是薄薄一层土。这种情况下,地送风系统就极不合适。6楼说的是一般的用架空防静电地板做静压箱、采用常规百叶风口(当然是地送风专用的,禁踩),以极低风速送风,属于层流送风。一般用在大型机房等洁净空间。你说的用旋流风口的一般在民用项目上应用较多。不论哪种地送风设计,都不适合北京这种高尘环境。因为这种环境不是你空调系统做好了就可以解决的问题。
回复
yjj691224
2011年01月11日 10:39:32
18楼
你做的是温湿度独立控制系统吧,这个是需要地面送风,又叫置换新风系统,可以和我联系QQ494123167,我一直在做这个系统
回复
yjj691224
2011年01月11日 10:46:59
19楼
地板送风只负责潜热负荷, 低温辐射系统来考虑显热,这样也比较节能。
回复
linhaipingfeng
2011年01月12日 10:21:04
20楼
学习一下 没遇见过
回复
czsqj
2011年01月12日 14:10:42
21楼
地板送风空调的优点:1节能,比传统空调节能达30%
2灵活,可根据个人喜好调节温度
3 投资小
回复