1. 地板送风系统发展历史与现状 地板送风系统是全空气空调系统的一种型式。与传统的上送风系统不同,地板送风系统利用结构楼板与架空地板之间所形成的敞开空间用于布置送风管道或直接作为送风静压箱,将经过空调器处理后的空气通过设置在地板静压箱内的变风量末端装置或安装在架空地板上的地板送风口送入各温度控制区,送风与室内空气进行热湿交换后从房间上部回风口或排风口排出。地板送风是一项暖通空调新技术,但地板送风系统以及这个概念已不陌生。近两个世纪以来,人们已经在居住及公共建筑中设计、安装、运行了通过送风静压箱向地板送风口送风的空调系统。早期使用地板送风系统的一些著名建筑物有:Thomas Jefferson’s Monticello(1700s后期),国会大厦(1800s),芝加哥Louis Sullivan会堂(1890),以及在1890年毁于火灾的大都会歌剧院等。
地板送风系统是全空气空调系统的一种型式。现代建筑中采用地板送风系统,是20世纪50年代随着大型电脑的使用而诞生的,那时,计算机房内有大量的各种类型的电脑和数据处理设备,它们有相对较高和较持续的散热要求。空调系统的主要目标就是快速散热,使计算机房维持一个相对稳定的温度、湿度环境。计算机房通常考虑为一个独立的空调系统,并用一个专门的空调机组提供冷风。这些计算机房的送风口通常设在靠近热源的地板上,可最大限度地降低电脑操作人员的不舒服感。
到20世纪末,随着电脑、数据处理和通信技术在现代化建筑中广泛应用、信息技术的飞速发展和智能化商务的日趋繁荣,对室内工作环境产生了深远的影响。区域照明被环境照明和岗位照明的组合所取代;对个人电脑、打印机,以及便携式用电器的接线要求更方便;通信、数据传输、信号处理、安全与环境控制系统的网络接线布置更需灵活。因此,分布和设置如此繁杂的线路的一个简单方法就是应用可检修的地板空间,就像50年前的计算机房一样。灵活的布线与地板送风也便于大楼业主和使用人员调整平面布局、更换办公设备与办公家具而重新装修办公空间。结构楼板与架空地板之间形成的空间除了布置电力、语音、通信等服务设施的通道外,还可布置空调送风管道和末端装置。架空地板在现代建筑中广泛应用促进了地板送风空调技术的发展。
在我国,地板送风系统已初露头角,被一些境外公司投资建造的办公楼如上海财富广场、华尔登广场二期等采用。现在,又有一些办公建筑的地板送风空调系统正在和将要设计。随着我国国民经济的快速发展和设计市场的更加开放,必将有越来越多的办公建筑采用这样的空调系统。