本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 16:05 编辑 酒店客房长*宽*高=7m*4m*3.3m,要布置k115边墙型扩展覆盖喷头,请问布置两个k115边墙型扩展覆盖喷头还是一个呢? 一个k115边墙型扩展覆盖喷头又是什么规格?各位设计大神指点下酒店客房长*宽*高=7m*4m*3.3m改怎么布置k115边墙型扩展覆盖喷头?

本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 16:05 编辑

酒店客房长*宽*高=7m*4m*3.3m,要布置k115边墙型扩展覆盖喷头,请问布置两个 k115边墙型扩展覆盖喷头还是一个呢? 一个 k115 边墙型扩展覆盖喷头又是什么规格?

各位设计大神指点下 酒店客房长*宽*高=7m*4m*3.3m改怎么布置 k115边墙型扩展覆盖喷头?

喷淋布置图.jpg

免费打赏
版专攻
2014年09月11日 09:34:03
2楼
净宽4m的话用普通的侧墙喷头一个应该是保护不了的,你设计的两个方案可行。喷头规定可参加国标图集04S206
回复
pangabc0
2014年09月11日 14:14:35
3楼
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 14:16 编辑 nlp125 发表于 2014-9-11 09:34 净宽4m的话用普通的侧墙喷头一个应该是保护不了的,你设计的两个方案可行。喷头规定可参加国标图集04S206是的!主要是酒店客房它:长*宽*高=7m*4m*3.3m,主要是在客房单边设置两个K115边墙式喷头,这样方式,主要是第一次做?对K115边墙式喷头也不是很清楚,规范说不太明确呢?你以前做过这样项目设计么?对待这样空间,你是怎么布置?怎么想的呢?还是一直都是采用下垂式喷头? 对K115边墙式喷头有了解么?
回复
版专攻
2014年09月11日 14:40:17
4楼
pangabc0 发表于 2014-9-11 14:14 是的!主要是酒店客房它:长*宽*高=7m*4m*3.3m,主要是在客房单边设置两个K115边墙式喷头,这样方式,主要 …我给你的做法一样
回复
pangabc0
2014年09月11日 14:42:55
5楼
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 14:45 编辑 nlp125 发表于 2014-9-11 14:40 我给你的做法一样国标图集04S206,好像这本图集不全的呢?这种K115边墙式喷头,管径怎么计算呢?
回复
pangabc0
2014年09月11日 14:48:37
6楼
nlp125 发表于 2014-9-11 14:40 我给你的做法一样k115边墙型扩展覆盖喷头,在图集04s206中,安装高度是3m,那层高是3.30m,还有0.30呢?喷头能够覆盖么?
回复
版专攻
2014年09月11日 15:46:36
7楼
pangabc0 发表于 2014-9-11 14:48 k115边墙型扩展覆盖喷头,在图集04s206中,安装高度是3m,那层高是3.30m,还有0.30呢?喷头能够覆盖么?没仔细研究过这个高度,应该没有问题(规范规定不超过8m高),管径不是有k=115吗,可以计算的,一般一个喷头32的管
回复
pangabc0
2014年09月11日 15:52:53
8楼
nlp125 发表于 2014-9-11 14:40 我给你的做法一样老的设计工程师说,有进口的k115边墙型扩展覆盖喷头,可以达到4m*7m这个宽度的!布置一个就行了!
回复
版专攻
2014年09月11日 16:08:47
9楼
pangabc0 发表于 2014-9-11 15:52 老的设计工程师说,有进口的k115边墙型扩展覆盖喷头,可以达到4m*7m这个宽度的!布置一个就行了!有那种做法,叫边墙型扩展喷头4968472
回复
yxq201413
2014年09月11日 16:25:06
10楼
恩,现在的酒店客房基本做的都是边墙型扩展喷头。
回复
pangabc0
2014年09月11日 16:33:10
11楼
yxq201413 发表于 2014-9-11 16:25 恩,现在的酒店客房基本做的都是边墙型扩展喷头。你在那本图集有这样参数呢?或者其它的呢?