宾馆客房等电位接地引下线问题
lijiaen
lijiaen Lv.2
2007年02月10日 20:25:55
只看楼主

请教各位:现设计一宾馆,一个楼层有客房很多间,每个卫生间都要设局部等电位连接,局部等电位连接箱接地引下线如利用柱钢筋会有很多处,是否可以从电气竖井接地干线引出一干线(40X4镀锌扁钢)再与各卫生间等电位箱连接.两种方法都可以的话哪种更好?

请教各位:现设计一宾馆,一个楼层有客房很多间,每个卫生间都要设局部等电位连接,局部等电位连接箱接地引下线如利用柱钢筋会有很多处,是否可以从电气竖井接地干线引出一干线(40X4镀锌扁钢)再与各卫生间等电位箱连接.两种方法都可以的话哪种更好?
cllwzj
2007年02月11日 17:13:20
2楼
柱钢筋主要用于避雷引下,如果雷击电流太大,反而会将部分电流沿着避雷引下线传至卫生间,使卫生间设置等电位的功能失去意义,本人以为后一种方式较好。
回复
cjbo1230
2007年02月11日 18:17:25
3楼
我们这里施工一般都选第一种的,方便,省材料
回复

相关推荐

APP内打开