宾馆客房是否需全部设置自动喷水灭火系统
wang1771_2001
2006年04月16日 10:59:00
只看楼主

新高规规定高层宾馆客房需设置自动喷水灭火系统但一些老工程师建议不用设在客房内满布喷头,只需要在进门门口处布置即可,主要是考虑水损。请教各位高手指点迷津,谢谢!

新高规规定高层宾馆客房需设置自动喷水灭火系统
但一些老工程师建议不用设在客房内满布喷头,只需要在进门门口处布置即可,主要是考虑水损。
请教各位高手指点迷津,谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2006年04月16日 12:19:59
2楼
老工程师的建议不对,现在无论一类二类高层,宾馆客房内均需布置喷头,建议你们的老工程师好好学习新规范
回复
kibo
2006年04月16日 14:28:24
3楼
同意楼上老王的意见。
某个场所是否需要布置喷头,是由规范规定决定的,不是系统计算决定的。
回复
timkong
2006年04月17日 10:53:49
4楼
斑竹说得对,还是得依照规范做,毕竟出事了负责任的是设计人而不是那些老工程师,他们当然可以夸夸其谈了。