客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?
客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?
2楼
门口走道设置一个下喷,房间里设置一个侧喷
回复
3楼
酒店一般不吊顶的吧 设置2排侧喷比较好
回复
4楼
多谢,觉得设置侧喷也不错
回复
5楼
酒店有吊顶的话,这样设可以
回复
6楼
注意门口那个位置的喷头要避让风机盘管。
回复
7楼
个人认为:
1.轻危可以,但中危喷头距墙1.8m,不满足规范;
2.如用边墙型,单排喷头最大保护跨度3.6m,4mx5m都超;
回复
8楼
我之前做了高层宾馆,也是不知道该咋做了,最后采用直立型喷头增加喷头办法,不知道大家是怎么考虑的。
回复
9楼
扩展型边墙喷头啊,扩展型变强喷头啊,扩展,扩展,扩展。。。
回复
10楼
喷规 6.1.3.3条。 7.1.13条。
回复