请教宾馆客房这样布置喷头可以不?
人生自古
2012年05月05日 23:11:55
只看楼主

客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

QQ截图20120505230958.png

金——
2012年05月06日 12:40:53
2楼
门口走道设置一个下喷,房间里设置一个侧喷
回复
blueice87
2012年05月06日 15:58:48
3楼
酒店一般不吊顶的吧 设置2排侧喷比较好
回复
人生自古
2012年05月06日 22:53:57
4楼
多谢,觉得设置侧喷也不错
回复
yzylt
2012年05月07日 14:16:27
5楼
酒店有吊顶的话,这样设可以
回复
vatybbs
2012年05月10日 11:43:49
6楼
注意门口那个位置的喷头要避让风机盘管。
回复
lsb710061
2012年05月10日 12:32:54
7楼
个人认为:
1.轻危可以,但中危喷头距墙1.8m,不满足规范;
2.如用边墙型,单排喷头最大保护跨度3.6m,4mx5m都超;
回复
lsb710061
2012年05月10日 12:36:38
8楼

我之前做了高层宾馆,也是不知道该咋做了,最后采用直立型喷头增加喷头办法,不知道大家是怎么考虑的。
回复
dzxk1986
2012年05月10日 14:40:47
9楼
扩展型边墙喷头啊,扩展型变强喷头啊,扩展,扩展,扩展。。。
回复
强強
2012年05月10日 16:55:13
10楼
喷规 6.1.3.3条。 7.1.13条。
回复
qiao3812327
2012年05月10日 16:56:32
11楼
为了美观酒店一般都装吊顶