请教宾馆客房这样布置喷头可以不?
人生自古
2012年05月05日 23:11:55
只看楼主

客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?

QQ截图20120505230958.png

免费打赏
chenhuanjun
2012年05月14日 11:14:04
22楼
你这个情况和我们工地一样,木有问题呀
回复
l181715
2012年05月14日 11:24:14
23楼
顶一下 看来侧喷也不错
回复
黑面神猴
2012年05月14日 14:37:33
24楼
做边墙式喷头吧,这样装修时不用整个都吊顶,不用因为喷头而牺牲大部分空间的高度了,选用时可以选K=115的
回复
zp_ks
2012年05月14日 18:32:44
25楼
边墙扩展型喷头,布置一个,注意压力,再在进门处布置一个下喷
回复
马由
2012年05月15日 12:28:59
26楼
115k的扩展型侧喷,按国标图集里的喷洒面积和高度安装。这样的喷头是能满足规范和使用要求的。只要产品和设计得到消防局认可。
但因为流量问题,配水管比较粗,一般两个喷头要DN40,侧墙安装的话不好装饰。二来通常115k的喷头在验收时有可能产品难以得到认可...有点麻烦。
回复
sgh625sgh
2012年05月15日 13:08:53
27楼
门口走道设置一个下喷,房间里设置一个侧喷
回复
xiangshi1127
2012年05月15日 13:11:16
28楼

回复
zjyz88
2012年05月15日 22:09:46
29楼
酒店房间里面一般设置侧喷比较多,但下喷也可以
回复
liye7767
2012年05月23日 19:29:19
30楼
各位同行对喷规6.1.7同一间隔内应采用相同热敏性能的喷头是如何理解的,以前客房内都是设一个侧喷,门口设一个上喷,现在觉得不太妥,各位有什么好的方法吗?
回复
yanopen
2012年05月25日 10:03:02
31楼
扩展型边墙喷头啊,喷的相当远了
回复

相关推荐