一个五层学生宿舍楼每层设有层箱,一层设总箱请教:应急照明回路可以直接从层箱引出吗? 还是必须从总箱引出(应急照明采用蓄电池灯具,不设双切,这个做法不违规吧)
一个五层学生宿舍楼
每层设有层箱,一层设总箱
请教:应急照明回路可以直接从层箱引出吗?
还是必须从总箱引出
(应急照明采用蓄电池灯具,不设双切,这个做法不违规吧)
22楼
根本不需要咬文嚼字,都是明白无误的条文。字面上看就行。
有关楼主的做法,本人在五楼说的已经很严谨了。 违反规范的事,审图的左手一本建规 翻到10.1.3条 违反强制性条文;右手一本民规 翻到11.8.8 11.8.9 24.7.2 违反一般性条文。你根本没有办法答复!
不过本人一向不喜欢民规中有关应急照明的规定。本人审图 通常不拿民规。当然前提是画图的人别拿着民规的条文来说事。
大鼻兄所见与我基本一致。大鼻兄提出的做法也是不想大张旗鼓的做法。呵呵
至于20天后怎么做,是另外一个问题。
回复
23楼
我在16楼已经说明了,这种做法并没有违反任何条文规定。
从配电箱敷设至应急灯具的线路,并不属于应急线路!!
回复
24楼
平时我解释到16、17楼这样也就足够了
但今天我想再讨究一种更深层次的理解,纯属个人看法。
回复
25楼
上图中,连接到灯具的两根红线,正是此灯具的双电源:一根是正常供电线路,一根是应急供电线路,两者没有共敷,也没有矛盾。你说这跟电脑的UPS有什么区别!计算机房可以做,为啥我们不可以。
回复
26楼
谢谢指导,删了
回复
27楼
请问版主:1.消防负荷有三级负荷,敢问是哪一部分呢?是不是带蓄电池的应急灯?哈哈,说来说去把自己绕进去了,本来都三级负荷了,还要把人家算做消防配电,有什么意义?
2.至于第二条我就不说了, ttt001老兄已经说得很明白了,看了后面的帖子,你经验确实丰富,都审图了,我承认你对各种规范了如指掌,但是在理解上为什么还会这么死抠规范,如果你是审图公司的,那我理解,但是规范不光是用来死抠的吧。
3.完全赞同 ttt001 和笑笑生的说法!
回复
28楼
……其实吧,我的相法也是抠出来的,呵呵
审图还是要认真一点的好吧
回复
29楼
毫不客气的说 通过这句话就知道你的水平了 还说什么把自己绕进去 连消防有三级负荷都不知道 贻笑大方的人是你
因为你可能连建规都没有看过 我想没必要把技术讨论也变成口舌之争 规范条文明白无误 请不要拿无知当个性
给你一个建议 拿起建规把电气一章好好读读 连规范都看不懂的人 是没有资格说什么死抠规范的!
我们没有讨论的基础了!
回复
30楼
五层楼应急照明算消防负荷的话也是三级负荷,其供电方式应该是无所谓吧?
回复
31楼
对于笑笑生的说法 如果是三级负荷的应急照明 抛开民规不谈 可以说得过去
但我之所以一开始对此不予评价 就是怕你说出在26楼的话 或者误导别人有你在26楼的想法。
26楼的说法是错误的!
回复