由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了
由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了
13楼
这损失不小吧,报废了还是做补强?
回复
14楼
由于梁头部位钢筋密集,混凝土浇捣时不重视,容易出现疏松现象,施加预应力时,锚垫板容易内陷,影响预应力效果。本人私下答为,为安全起见,此梁应该报废。
回复
15楼
的确是惨痛的教训,学习了
回复
16楼
太危险了,这种梁根本保证不了安全,接受教训,不要犯同样的错误,
回复
17楼
废掉,不能用
回复
18楼
小节决定成败
回复
19楼
这样的话,除了将其除去,重新浇注。我想不到更好的办法了
回复
20楼
钢筋密集的地方浇筑更应该重视的,捣固一定要密实
回复
21楼
就经验上讲 这方法不错
回复
22楼
为了安全起见,报废为好,以前也凿除后采用砼结构补强胶或环氧树脂重修修复
回复