【分享】悲惨经历,给同行一个警示
zb_210
zb_210 Lv.3
2012年05月02日 23:45:12
来自于道路工程
只看楼主

由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了

由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了

IMG_20120415_113449.jpg


IMG_20120415_154608.jpg


IMG_20120415_154631.jpg


IMG_20120415_154647.jpg


IMG_20120415_154735.jpg

免费打赏
zuicai
2012年05月04日 18:50:55
13楼
这损失不小吧,报废了还是做补强?
回复
yongfeng2005
2012年05月04日 19:33:17
14楼
由于梁头部位钢筋密集,混凝土浇捣时不重视,容易出现疏松现象,施加预应力时,锚垫板容易内陷,影响预应力效果。本人私下答为,为安全起见,此梁应该报废。
回复
hefeixiaohu
2012年05月04日 21:53:12
15楼
的确是惨痛的教训,学习了
回复
jtjlhan
2012年05月05日 06:52:29
16楼
太危险了,这种梁根本保证不了安全,接受教训,不要犯同样的错误,
回复
zwyang_2004
2012年05月05日 09:21:03
17楼
废掉,不能用
回复
ckx3435
2012年05月05日 16:20:17
18楼
小节决定成败
回复
ric_c
2012年05月05日 19:46:59
19楼
这样的话,除了将其除去,重新浇注。我想不到更好的办法了
回复
圣伊克尔
2012年05月06日 14:19:34
20楼
钢筋密集的地方浇筑更应该重视的,捣固一定要密实
回复
yanhuigas110
2012年05月06日 15:15:50
21楼
就经验上讲 这方法不错
回复
ljhlzy
2012年05月06日 15:48:39
22楼
为了安全起见,报废为好,以前也凿除后采用砼结构补强胶或环氧树脂重修修复