【分享】悲惨经历,给同行一个警示
zb_210
zb_210 Lv.3
2012年05月02日 23:45:12
来自于道路工程
只看楼主

由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了

由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了

IMG_20120415_113449.jpg


IMG_20120415_154608.jpg


IMG_20120415_154631.jpg


IMG_20120415_154647.jpg


IMG_20120415_154735.jpg

免费打赏
旭日东升
2012年05月03日 08:40:52
3楼
如果还想要这片梁,就必须动手术,将锚头部分的混凝土全部凿除(尽量多凿除点),梳理好钢筋,装模、重新高标号浇筑、待强、张拉。否则就彻底报废。
回复
hui03hui
2012年05月04日 10:13:34
4楼
为了桥梁安全着想,最好的办法还是将梁端头的混凝土全部凿掉,从新支好模,调好钢筋,浇筑混凝土,等强度达到了后再行张拉!还是预防最重要,这样整改实在是没有办法的办法
回复
lonbin
2012年05月04日 11:00:21
5楼
看看梁的其它部分有没有问题,有的话还是废掉为好。
回复
孝傲江湖
2012年05月04日 12:06:56
6楼
这确实惨痛呀,几万的成本再加上业主罚款
回复
chr_1976
2012年05月04日 13:02:38
7楼
学习了,一定要做好预防。
回复
cw13604101170
2012年05月04日 13:30:14
8楼
学习了 吸收经验啊
回复
zyy-302046
2012年05月04日 14:05:15
9楼
回复
zfs123456789a
2012年05月04日 14:05:22
10楼
如果还想要这片梁,将锚头部分的开裂混凝土全部凿除,用环氧树脂混凝土重新填塞,然后重新张拉至设计值,可是可以用的,以前有过这方面的真实例子,已用十年了,没出现问题。
回复
guoran521
2012年05月04日 17:24:23
11楼
没办法,的确是惨痛的教训,是没做好交底,还是质量把关不严?总之,凿掉补强吧!
回复
zb_210
2012年05月04日 18:15:36
12楼
我们就是这么处理的,打成这样,丢人了,郁闷
回复

相关推荐