柱与梁板差4个等级 施工中如何有效避免冷缝
gongqihe
gongqihe Lv.2
2012年04月26日 09:53:04
来自于建筑施工
只看楼主

百米高程的房子,1层~7层柱的混凝土强度等级为C50,梁板的强度等级为C30;按规范要求无法一次浇筑,请问如何在施工中有效避免冷缝。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-26 15:40 编辑 ]

百米高程的房子,1层~7层柱的混凝土强度等级为C50,梁板的强度等级为C30;按规范要求无法一次浇筑,请问如何在施工中有效避免冷缝。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-26 15:40 编辑 ]
免费打赏
ivycjh
2012年04月26日 17:30:02
2楼
这个有点麻烦,规范要求混凝土等级超过3个等级不允许一次浇筑,但施工冷缝留在墙柱与梁板节点处又违反了“强节点、弱构件”的原则。个人建议,先在距墙柱1m范围的梁板处设钢丝网隔断,然后先浇筑墙柱,标高与板顶平;高等级的墙柱浇筑、振捣完成后,马上进行剩余部分的梁板浇筑。
回复
ds2156
2012年04月27日 10:17:18
3楼
用快易收口网在梁端处理一下
回复
无间道
2012年04月27日 11:05:27
4楼
方案很简单。在高标号混凝土的部位先浇筑混凝土,应该多出一部分(设计图纸上应该有相应的示意),待这部分混凝土初凝以前,把两侧的混凝土浇筑到位。先振捣高标号的混凝土,使其达到规定的要求,再对低标号的混凝土进行振捣。就完成了。这是目前最常使用的不同强度等级混凝土浇筑的施工方法。
回复

相关推荐