[锅炉]请教常压锅炉系统设计??
gao645
gao645 Lv.2
2006年10月27日 14:26:34
只看楼主

希望能给点意见

希望能给点意见
38441b9a70912f11ff1d.rar
0 B
立即下载
gao645
2006年10月27日 17:05:30
2楼
补水箱设计在锅炉出水和循环水泵吸水之间是否比设计在锅炉回水端好?? 如有其他问题 希望能提出来
我没看到暖通有常压锅炉设计的qq群 如有希望大家能在一起探讨下
回复
flyingbird
2006年10月27日 19:53:45
3楼
群 4919319
回复
gao645
2006年10月31日 15:11:34
4楼
常压锅炉二次水换热式 一边供暖是120立方每小时的水流量(50度水温) 那锅炉循环水泵的水流量一般选多少的水流量才达到供暖效果(通过板换)
回复
gao645
2006年11月01日 15:29:54
5楼
假如其中一台锅炉检修,启动另一台锅炉供暖或供热水(共用同一台通大气管)。那通大气管没设闸阀的话,那水就继续通过大气管流进检修的锅炉里面吗??
回复
wydnyd
2006年11月02日 13:40:38
6楼
常压锅炉回水管路应加自动启闭阀,循环泵在锅炉出水侧,

大气连通管伸到水箱上端,不可能往锅炉进水。
回复
gao645
2006年11月02日 15:59:08
7楼
我说的是另一台锅炉通过共用的通大气管流进检修的锅炉内,不是说补水箱的水倒进大气管,,补水箱的水面和同大气管是同一水平面,那不关阀的话就不是继续灌水吗。。要不要单独设通大气管?/你说的启闭阀我怕设之后,水倒灌会把板换给压坏拉/// 锅炉跟板换是同层按装的 供水是向下供的。
回复
gao645
2006年11月02日 16:07:30
8楼
共通大气管的接口需要比补水箱的水面高?//。。。。。。。。。
回复
gao645
2006年11月07日 22:23:30
9楼
二次常压锅炉的水泵一般设计在那个位置才可以避免水泵入口段水汽化的问题?//二次水换热的水流量是怎么确定的啊(和直接循环供热有什么不同)
回复
wenna1980
2006年11月08日 18:39:50
10楼

你这个120立方的水是做什么用的?即使是空调或地板采暖都要不了这么大的热量呀!
你的锅炉循环水泵流量可按25度或20度温差来计算,选换热器是把热量充分带出去的关键问题所在
回复
wenna1980
2006年11月08日 18:49:41
11楼
1.原则是不允许把两台锅炉的通大气管道串在一起的,必须是各走各的,坚决不允许在通大气管上装设阀门,且通大气管道肯定要高出补水箱最高水位,否则连通管原理之下通大气管岂不要冒水了
2.常压系统的热水循环泵应该是装在锅炉出水管道上,而不是回水管道上
3.补水箱连在锅炉回水管上,起到补水作用
4.二次侧循环泵的流量是根据二次水的用途来确定,看进出水的温差是多少