1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度. 我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)
2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.
3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度.
我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.
请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM
2楼
以前设计的直供,可以参考一下。不过相对来说二次换热,不存在泄压,运行更稳定、节能一些。
回复
3楼
做一个洗浴水箱,大小要看洗浴的规模和客流量。在锅炉和洗浴水箱之间安装一组(两台)加热循环泵,给水箱加热,一般水箱的温度控制在65度。另一组洗浴泵通浴室,要做成循环回路,回水的管径可以小一些,回水箱之前加一个调节阀门,以控制洗浴的压力。我做过几个洗浴工程,都是这样干的。为防止浴水的忽冷忽热,洗浴泵可以做成变频,更理想的冷水也作变频。
回复
4楼
有办法解决了~~我认为在一定的范围内还是好办法:
我今天问了一个前辈,他们是这样说:曾经在北京还大连的高级洗浴中心都是这么干.经过计算后得出热水箱的容积,这个地区只要市政的冬季采暖水温可以达到95~70度,那么直接将热水引到水箱,在水箱内用采暖用铰链管DN15,接到市政管道,在主管上每个150mm接一个头,将水箱的四壁和地面全做成盘管,为了达到换热效果,不要作成蛇型管,那样就可以保证水箱的温度达到60度一样.根据这个想法,将开式燃煤锅炉也可以作成闭式系统,这样就成了简易的二次换热了.洗澡水和锅炉水不互相混合,这样不仅锅炉可以长期使用软化水,加热的洗澡水也很稳定.水箱内水少了就直接做浮球补水.
回复
5楼
有热力当然最好拉, 但你没说清
回复
6楼
锅炉直接供应热水的话,会有铁锈的,要注意这个问题!一定要做换热系统!
回复
7楼
知道的人很少吗~~~还是顶下,叫高手看下!!!
回复
8楼
6楼说的对,用换热器是最好的方法.
回复
9楼
如果求简单的话,做成启闭阀系统即可.
用国产阀维护成本高一些,用进口阀投资成本高一些.
另:如果想做的节能,主要还得在电控上下下功夫.
情况太不明了,不便多说!
回复