一个常压热水锅炉房设计系统图
fangfei5xinqing
2008年09月24日 16:27:36
只看楼主

一个常压热水锅炉房设计系统图

一个常压热水锅炉房设计系统图
b0a97d41e02d0da3411f.pdf
188 KB
立即下载
fangfei5xinqing
2008年09月25日 09:40:24
2楼
呵呵,希望同行指正错误,提出合理化建议,先谢过!
回复
loosy
2008年09月25日 10:13:00
3楼
水泵要加防止停泵水击破坏装置

pzkpzk好资料!!!感谢楼主的无私奉献!!!

回复
ferrolisx
2008年10月06日 08:52:14
4楼
楼主是设计院的吧.

学习了.

循环泵做一个旁通,上加一个止回阀可防止水击.

泵出口为什么用108管呢?
回复
zhangyunfan007
2008年11月18日 11:05:24
5楼
本图关键是多功能阀吧?
回复
yitaochen314
2008年11月19日 21:12:36
6楼
不错,我也是这样设计的呢,但是我的系统有点问题呢。嘿嘿
回复
tanliangliang88
2008年11月19日 21:51:42
7楼
不错,我想学习一下
回复
zhangyunfan007
2008年11月21日 16:14:51
8楼
应该多说点啊,具体什么问题,让大家借鉴,谢啦
回复
zhangyunfan007
2008年11月21日 16:18:37
9楼
水泵旁通?肯定不行,跟有压系统不同,应该在水泵出口干管或在回水干管的除污器前设安全阀应对水击或者多功能阀具有排除水击功能才对吧
回复
wealth1000
2009年06月22日 17:46:00
10楼
下载下来先看看。谢谢。
回复
hejiangpo
2014年03月05日 16:48:15
11楼
请教一个问题:用气压罐对系统进行定压,定压点定到该图的哪里呀
回复

相关推荐

APP内打开