常压燃气热水锅炉供回水温度的取值
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2010年09月02日 21:32:17
来自于采暖供热
只看楼主

一大型商场,夏季采用冷水机组制冷,冬季采用常压燃气热水锅炉供热,通过板式换热器后提供60度/50度的热水供暖,问题是:常压热水锅炉的供回水温度的取值一般取多少? 是85度/60度吗?还是90度/70度?有何依据?[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-3 07:15 编辑 ]

一大型商场,夏季采用冷水机组制冷,冬季采用常压燃气热水锅炉供热,通过板式换热器后提供60度/50度的热水供暖,
问题是:常压热水锅炉的供回水温度的取值一般取多少? 是85度/60度吗?还是90度/70度?有何依据?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-3 07:15 编辑 ]
bj5945
2010年09月02日 21:48:31
2楼
楼主,你想干啥,60度出水,我也用过呀。:lol 先搞清楚你想干什么,需要什么样的出水温度。
本未倒置。:victory:
回复
wylok2008
2010年09月02日 21:54:20
3楼
谢谢楼上兄弟的提醒,我已重新编辑了
回复
cnbbzz
2010年09月03日 07:15:21
4楼



一次水当然是越高越好,对后面的换热效果好。
回复
wylok2008
2010年09月03日 21:59:46
5楼
常压热水锅炉出水温度不是越高越好,和承压热水锅炉不一样
小型和常压热水锅炉监察规程中指出,常压热水锅炉出水温度不宜高于85度.
因为水泵常装在出水管上,水泵吸入端压力较低甚至为为负压,若出水温度太高,如90度以上,易引起水泵的汽蚀,对系统不利.
85度/60度供回水?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-9-3 22:01 编辑 ]
回复
sysdh2010
2010年10月15日 16:17:14
6楼

同意这位大哥的说法.
回复
tasten
2011年03月16日 10:30:45
7楼
学习中,常压锅炉的出温度不适宜过高通常90度以下
回复
zhouxiaob
2011年03月17日 09:05:48
8楼
要板交干什么?直接供50度热水不行吗?
回复
ybs056
2011年03月19日 17:33:51
9楼
一次水当然是越高越好,对后面的换热效果好。但是常压锅炉的一次水不易高于90度。
回复
xiongyang0511
2011年03月19日 22:07:46
10楼
学习中学习中
回复
cairuke1025
2011年03月21日 16:43:00
11楼
看有何需求咯