请教:0.7MW常压燃气热水锅炉炉前净距要求是多少
fan1512
fan1512 Lv.3
2009年08月17日 10:14:25
只看楼主

如题请教:0.7MW常压燃气热水锅炉炉前净距要求是多少.请各位帮忙.

如题请教:0.7MW常压燃气热水锅炉炉前净距要求是多少.请各位帮忙.
ding26
2009年08月19日 09:16:37
2楼
炉前净距与锅炉的检修要求有关系,一般0.7MW燃气锅炉不小于3米
回复
fan1512
2009年08月28日 20:31:56
3楼
谢谢。我得锅炉整体加附属设施才2.90米,主体才2.3米。看规范3米距离是燃煤锅炉的要求。
回复
vk3001h
2009年08月31日 16:04:10
4楼
预留炉前净距的目的是能够在不破坏锅炉房围护结构的前提下对锅炉主要部件进行检修。而锅炉现场检修最大的部件就是对流管束了。所以炉前净距只要能满足对流管束+500~1000mm的要求就行。以前的锅炉都是卧式锅炉,对流管束较长,所以炉前净距较大。现在0.7MW的炉子很多是方形的或立式的,对流管束短很多。具体数值厂家的安装图应该有表示的。
回复
fan1512
2009年09月02日 21:35:19
5楼
多谢VK3001h。
回复
hbljt77
2009年09月26日 11:23:41
6楼
那要看什么炉型了,大气式铸铁锅炉的净距有80公分就够了。而且检修比较方便。QQ814267703
回复
北斗星照
2014年02月11日 17:11:15
7楼
vk3001h 发表于 2009-8-31 16:04 预留炉前净距的目的是能够在不破坏锅炉房围护结构的前提下对锅炉主要部件进行检修。而锅炉现场检修最大的部 …你好。从你的回复来看,锅炉的炉前净距是:从锅炉前烟箱的平面到距离锅炉前面最近的设备之间的净距。我在网上没有查到锅炉炉前净距的定义,从你的解释来看很有道理。另外,还想请教一个问题:根据《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)第5.43. 第二项:锅炉后面的通道净距,这里的通道净距,是否是:烟囱外侧到后墙的净距?
回复
zqbxlk
2014年04月30日 10:52:20
8楼
呵呵,我也是这个问题有些疑惑,按检修的要求来说,确实应该算锅炉本体至墙的距离,但有时候审图的就按燃烧机到墙的距离提,规范上也找不到解释,让人有些无奈啊!
快装锅炉的话,一般也不会更换本体的那不设备,炉前距离应该还能在小一点,坐等高手来答疑啊
回复
carter153zc
2014年09月03日 17:11:10
9楼
等待回答,净距包括燃烧器和烟囱吗?
回复