常压真空热水锅炉,地下室锅炉房的设计
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2011年02月18日 17:23:37
只看楼主

空调热水用常压真空热水锅炉,燃气的话有明确的规定需要有设防爆泄压的。那燃油是否需要呢?看了“GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.1.2,只写锅炉房的外墙、楼地面或屋顶,应有相应的防爆措施.....”没有明确,是否只要是锅炉房都要设防爆措施啊?

空调热水用常压真空热水锅炉,燃气的话有明确的规定需要有设防爆泄压的。
那燃油是否需要呢?
看了“GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.1.2,只写锅炉房的外墙、楼地面或屋顶,应有相应的防爆措施.....”
没有明确,是否只要是锅炉房都要设防爆措施啊?
baoximin90
2011年02月19日 15:54:06
2楼
燃油的不需要的,你可以问问厂家的
回复
cnbbzz
2011年02月19日 21:24:00
3楼
按规范条文,显然只要是锅炉房都要设防爆措施。
回复
reeed2010
2011年02月20日 00:28:51
4楼
也是需要的吧!!!!
回复
bravebird2009
2011年02月20日 11:39:02
5楼
同意三楼的观点/
回复
苗王
2011年02月20日 16:02:53
6楼
是的,只要是锅炉房都要设防爆措施。
回复
youlf
2011年02月20日 19:58:50
7楼
延伸一下,如果是电锅炉,是否需要呢?
回复
cnbbzz
2011年02月21日 00:36:49
8楼
请看 《锅炉房设计规范》 的适用范围和具体条文内容。没有注明区别的,显然都要。
回复
syshengyl
2011年02月21日 11:03:13
9楼
无论是燃气燃油还是电的,都要设的。因为即使是常压锅炉,也得防止超压。
回复
xuxyren
2011年02月21日 11:07:38
10楼
泄爆是要的,泄爆口面积达到要求。只是燃气的调压间要设在地上吗?
回复
xuxyren
2011年02月21日 11:09:54
11楼
想问一个燃气调压间的问题,一定要设置在地上吗,还有面积大小有什么要求没?
回复

相关推荐

APP内打开