常压真空热水锅炉,地下室锅炉房的设计
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2011年02月18日 17:23:37
只看楼主

空调热水用常压真空热水锅炉,燃气的话有明确的规定需要有设防爆泄压的。那燃油是否需要呢?看了“GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.1.2,只写锅炉房的外墙、楼地面或屋顶,应有相应的防爆措施.....”没有明确,是否只要是锅炉房都要设防爆措施啊?

空调热水用常压真空热水锅炉,燃气的话有明确的规定需要有设防爆泄压的。
那燃油是否需要呢?
看了“GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.1.2,只写锅炉房的外墙、楼地面或屋顶,应有相应的防爆措施.....”
没有明确,是否只要是锅炉房都要设防爆措施啊?
免费打赏
jianhua4350
2011年02月21日 12:10:17
12楼
呵呵燃油就比燃气安全吗?
我觉得都应该设置的,就连负压锅炉都不例外。
回复
ybs056
2011年02月21日 19:51:25
13楼
按规范要求,都需要设防爆措施。
回复
chengshiguyi
2011年02月22日 10:11:47
14楼
根据规范:1.0.3条的意思,本规范不适用于特殊类型的锅炉

真空热水锅炉属于特殊的,可不设置
回复
haoluwo
2011年02月24日 16:04:21
15楼
我也在学习中
回复
clt520
2011年02月24日 17:01:36
16楼
很专业的问题啊你们都是工程师啊 ,要好久才懂啊 ,不懂来学习的,
希望楼主多传东西,楼主多谢啦!
回复
yitaochen314
2011年08月03日 09:42:48
17楼
大家可以看看锅炉房设计规范第一章总则
1.0.2 本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房及其室外热力管道设计:
1 以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为1~75t/h、额定出口蒸汽压力为0.10~3.82MPa(表压)、额定出口蒸汽温度小于等于450℃;
2 热水锅炉锅炉房,其单台锅炉额定热功率为0.7~70MW、额定出口水压为0.10~2.50MPa(表压)、额定出口水温小于等于180℃;
3 符合本条第1、2款参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。

1.0.3 本规范不适用于余热锅炉、垃圾焚烧锅炉和其他特殊类型锅炉的锅炉房和城市热力网设计。


就清楚了,15.1.2不适应常压热水锅炉
回复
wltdpp
2013年05月26日 18:48:11
18楼
应该都需要吧