常压热水锅炉直接供暖系统定压问题
kikiko
kikiko Lv.4
2011年09月27日 15:58:38
来自于采暖供热
只看楼主

常压热水锅炉直接供暖系统,无高位水箱安装条件时,如何定压?

常压热水锅炉直接供暖系统,无高位水箱安装条件时,如何定压?
kikiko
2011年09月27日 16:03:45
2楼
常压热水锅炉直接供暖系统,无高位水箱安装条件时,如何定压?
回复
xyb-hacking
2011年09月27日 17:01:32
3楼
补水管连接锅炉回水(进水)口,扬程为系统最高点,并富裕5米。循环水泵出水口连接系统供水管道,泵进水口接锅炉出水管,循环泵扬程为系统沿程阻力之和,并略富裕几米即可,不考虑锅炉阻力,一般承压锅炉也要0.1-0.2MPa的阻力。

以上为建议,可参考结合实际情况计算。
回复
青岛李宗荣
2011年09月27日 17:37:45
4楼
可以采用定压气体,气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。
回复
kikiko
2011年09月28日 09:30:02
5楼

还要设置安全阀吗
回复
yijian2876
2011年09月28日 15:18:51
6楼
膨胀罐定压系统
回复
hezhifang
2011年09月29日 13:00:58
7楼
问这个问题也太那个了吧。
你总要先翻翻手册规范书面的想想再问。
陆耀庆的《手册》863页“8.5.4 常压热水锅炉供盐系统”对此有所叙述,看看吧,我看不大懂。
回复
kyopku
2011年10月01日 14:47:04
8楼
看看设计规范吧
回复
xhg9162
2011年10月04日 09:43:21
9楼
利用电接点压力表或压差阀,控制补水泵。可变频
回复
langlan998
2011年10月07日 15:52:21
10楼
建议还是用定压灌吧,电压力表一般!
回复
kikiko
2011年10月08日 10:21:30
11楼

就是看了手册看不明白,上面只说了散热器上供下回需要采用双定压点,一个锅炉水箱,一个高位水箱,所以想知道不具备高位水箱条件时怎么办?(只用一台锅炉)
回复

相关推荐

APP内打开