原来设计是按真空锅炉做的,循环泵安装在锅炉回水侧,用落地膨胀水箱定压补水,这样设计应该没问题吧?后来买锅炉却买成常压开式锅炉了,请问应该怎样修改成常压锅炉系统最合理、投资最省?多谢了!
原来设计是按真空锅炉做的,循环泵安装在锅炉回水侧,用落地膨胀水箱定压补水,这样设计应该没问题吧?后来买锅炉却买成常压开式锅炉了,请问应该怎样修改成常压锅炉系统最合理、投资最省?
多谢了!
2楼
首先你的方案没问题,现在是常压锅炉,可以加个板式热交换器,来达到采暖系统带压运行的目的。
回复
3楼
谢谢楼上解答。
如果不加板式换热器,常压锅炉直接接入系统,是不是成了承压运行?和有压锅炉没区别?
还有:常压锅炉补水定压是否一定要用开式膨胀水箱?落地膨胀水箱行不?
回复
4楼
如果是常压锅炉的话,锅炉就不允许带压运行的,要不可能爆炸什么的啊,审批也通不过啊。采暖系统跟锅炉没关系,关键是看系统怎么设计。锅炉本体是常压锅炉,也可以将采暖循环系统弄成带压的啊。
回复
5楼
再请问常压锅炉的补水怎么解决?难道再要设一个开式膨胀水箱?
对锅炉系统不是很熟
回复
6楼
常压锅炉的补水怎么解决?就是设一个开式膨胀水箱。
回复