请教给位大侠,常压锅炉怎样做成带压系统
sxldf77
sxldf77 Lv.3
2008年09月22日 15:49:29
来自于采暖供热
只看楼主

我公司新建一栋办公楼共四层,采用地板采暖方式,锅炉房采用二次换热供暖,锅炉厂家告诉我们采用二次板式换热器供热,锅炉一次侧为常压,即锅炉无压运行,补水位开放式水箱,但是我公司在原有四层建筑的基础上,加了一层彩钢板房作为活动室,约1000平,采用散热器采暖,问题是,其余的地板采暖温度60/50,如果直供散热器效果会怎样?会不会不热?如果从锅炉房直供,锅炉一次侧为无压,活动室的回水会不会冒出锅炉呀,因为锅炉在一层,请教给位,怎样改造才能既不印象锅炉,也可以加热活动时的散热器呢?急

我公司新建一栋办公楼共四层,采用地板采暖方式,锅炉房采用二次换热供暖,锅炉厂家告诉我们采用二次板式换热器供热,锅炉一次侧为常压,即锅炉无压运行,补水位开放式水箱,但是我公司在原有四层建筑的基础上,加了一层彩钢板房作为活动室,约1000平,采用散热器采暖,问题是,其余的地板采暖温度60/50,如果直供散热器效果会怎样?会不会不热?如果从锅炉房直供,锅炉一次侧为无压,活动室的回水会不会冒出锅炉呀,因为锅炉在一层,请教给位,怎样改造才能既不印象锅炉,也可以加热活动时的散热器呢?急
免费打赏
ferrolisx
2008年09月23日 09:26:12
2楼
你是哪里的?我是做锅炉暖通工程的,你说的这个工程太简单了.

锅炉常压, 供回水90/65或85/60.地板采暖加板换OK.
散热器部分直供,水泵接锅炉出水口. 开放水箱高于锅炉最高点.接在锅炉顶部或水泵前,考虑汽蚀. 锅炉回水接启闭阀.看情况加阻力调节阀.

需要可与我联系 zam9810@yahoo.com.cn,专业锅炉暖通公司
回复
f_jg2003
2008年09月23日 12:13:11
3楼
1、建议活动室也采用地板辐射采暖。
2、活动室用低温供散热器直接采暖,不过散热器很费,估计增加一半。
3、另设一套换热设备供给高温散热器。
4、通过控制系统,用锅炉直供散热器,水泵设在锅炉出口,回水设自动关闭阀门,停泵时封闭散热器系统。
回复
sxldf77
2008年09月23日 15:05:05
4楼
非常感谢各位,上午请教了一个设计院的朋友,和两位大侠说的雷同呀,多谢:handshake
回复
sxldf77
2008年09月23日 15:09:15
5楼
对了我的QQ号码是372206733,愿意探讨暖通的朋友请加
回复
star-cluster
2012年06月03日 17:58:11
6楼
zhichi学习一下~~
回复
bonuoguolu
2016年02月18日 16:56:02
7楼
北京中力创业机电设备有限公司,电话400-0307800,锅炉安装改造,专业锅炉行业20年
回复

相关推荐