常压锅炉系统图——大气连通管
lwxneo
lwxneo Lv.7
2014年01月12日 17:20:32
只看楼主

常压锅炉设置有大气连通管,从常压锅炉出水管的最高处接一个三通一路连接到水泵吸称上为采暖系统,另一路为大气连通接止膨胀水箱。这样的话水泵的进水会不会同时从膨胀水箱和锅炉中抽水循环??

常压锅炉设置有大气连通管,从常压锅炉出水管的最高处接一个三通一路连接到水泵吸称上为采暖系统,另一路为大气连通接止膨胀水箱。
这样的话水泵的进水会不会同时从膨胀水箱和锅炉中抽水循环??

图片1.png

lwxneo
2014年01月12日 17:59:03
2楼
回复
lwxneo
2014年01月12日 17:59:39
3楼
求围观
回复
yeluoxue
2014年01月12日 22:34:35
4楼
把整个系统图发过来看看,光看局部看不懂
回复
lwxneo
2014年01月13日 09:17:12
5楼
yeluoxue 发表于 2014-1-12 22:34 把整个系统图发过来看看,光看局部看不懂看看可以吗?
回复
半日浮云
2014年01月13日 09:33:35
6楼
楼主补发的是图纸?怎么我下载打开是网站?
回复
wanghaoforever08
2014年01月13日 17:45:38
7楼
不错啊!:)
回复
zdnygj_hh
2014年01月17日 22:44:55
8楼
围观,看看
回复
yeluoxue
2014年01月18日 13:06:29
9楼
lwxneo 发表于 2014-1-13 09:17 看看可以吗?图可以看清楚。那根DN32立管实际上是锅炉的通气管,因为常压炉在锅筒上部必须设置一个足够大的通气管,使锅筒与大气相通。但是又不能直接将一根空管通在锅筒里面,通常还需要一个水封,防止空气进入锅炉内。你的这个系统图是直接将通气管连在水泵入口处,也就是说,正常运行时,锅筒是承受一定的压力的—即DN32管内的水注高度。
回复
yeluoxue
2014年01月18日 13:07:20
10楼
常压锅炉通大气管接法一