有常压热水锅炉采暖系统设计经验的,进来看看1
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年11月13日 22:19:30
只看楼主

常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题李玉静1前言由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。

常压热水锅炉在安装运行中
应注意的几个问题

李玉静

1前言
由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。
2常压热水锅炉的锅炉房系统设置
2.1机械循环式供热系统的设置
常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。
在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2)
2.2锅炉膨胀水箱的设置
锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。
设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题:
① 水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量;
② 水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行;图1常压热水锅炉供热系统上供下回式(双点定压式)
1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器
5系统膨胀水箱6循环水泵7止回阀8热用户
图2常压热水锅炉供热系统下供上回式(单点定压式)
1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器
5热用户6循环水泵7止回阀③ 水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管直径不应小于50mm;





有经验的能否给出文章里的图1、2、3.......是什么样的
免费打赏
hsscs
2005年11月15日 16:11:24
2楼
本人认为这篇文章存在下列两个两个问题,已经在本网站上发帖子讲述。
  其一,论文的作者提出在锅筒上部设一膨胀水箱,膨胀水箱箱体高度常为1米左右。此膨胀水箱虽然与大气相通,但它的膨胀管上是不得安装阀门的,水箱的水必然流向锅炉,致使锅炉承受了0.01m水柱的压力。这样一来,锅炉并不是常压锅炉了。因为《常压热水锅炉通用技术条件》JB/T-1995规定常压锅炉是锅炉本体开孔与大气相通,在任何工况下,锅炉水位线处表压为零的锅炉。也就是说,常压锅炉必须是维持水位运行的锅炉,锅炉的顶部是空气,不得为水。
  其二,常压锅炉只能设置循环泵从锅炉中制取热水输往用户。如果泵的高度与锅炉差不多,90℃左右的水被吸入泵中,势必会汽化而产生汽蚀现象,不久就会将泵损坏。除非泵安装得比锅炉低不少,使得锅炉对泵形成的灌注头大于锅炉至泵之间的管路阻力、泵入口水流应有的动压头以及泵的汽蚀余量之和。而这篇文章提出产生汽蚀的第一个原因是“循环水泵安装高度不够,有的将水泵架高,与锅炉水位线平齐,泵的入口静压太小”,其“高度不够”的说法欠妥,容易被误解为循环泵应该安装高些。如前所说,即使泵安装在与锅炉基础一样高的地面或楼面上,也免不了产生汽蚀的问题。因此,作者并没有解决好这个问题的办法,而这恰巧是常压锅炉使用的最大难题。例如,广州市某锅炉制造企业的总工程师虽然是一硕士毕业生,但没有这方面的经验,他负责的秦皇岛一工程在1997年底,因泵安装在与锅炉基础一样高的地面上,从美国进口的循环泵使用一个多月就损坏了。
  2000年,本人曾在华东暖通专业协会上发表过一篇题为《热水循环泵的汽蚀与预防》的论文,有解决这一难题的窍门,即循环泵仍然与常压锅炉安装在同一高度,膨胀水箱安装在合适的位置,常压锅炉仍然维持水位运行;但泵不会发生汽蚀,不会因此而损失;锅炉也不会因缺水而损坏。如果有需要的,可与本人联系,本人可提供有偿服务。本人的E-Mail:hsscs@163.com。
回复
hsscs
2005年11月17日 13:48:44
3楼
对不起,上面帖子所言“使锅炉承受了0.01m水柱的压力”中压力的单位打错了,应该是0.01MPa。也就是说,应该是使锅炉承受了0.01MPa(1m水柱)的压力。敬请各位原谅!
回复
bqs6808s
2008年11月12日 23:30:07
4楼
你真没有大将风范!!!!!!!!
回复
liujing2150
2009年10月20日 17:36:28
5楼
我为什么看不到图