请教各位同仁一个采暖问题。现在大部分地方包括严寒地区的工业厂房都是用高温热水采暖的。我现在遇到一个工程,是采用的0.2MPa高蒸汽采暖,但是厂区的蒸汽管网参数是1.2MPa,250℃,结果设计的时候我同事加了减压阀以后直接就送到散热器去采暖。减压是一个节流过程,我印象里节流应该是等焓的,虽然实际气体有节流冷效应,但是节流以后压力尽管降低,温度应该只会降低几度,不会太明显。这样的设计是不是错了。过去没有做过蒸汽采暖,所以想请教大家一下。

另外还有很困扰我的问题是,这个工程的控制室也都设计了采暖。按照规范和设计习惯,控制室、配电室这些地方是要设空调的。

PS:这个工程是新疆的,属于严寒地区。另外,严寒地区控制室是不是应该用风机盘管空调。
xql5652643
2015年02月11日 10:38:31
2楼
第一个问题:1.2MPa的蒸汽分段减压后是可以直接供暖的,主要是考虑散热器的承压,蒸汽采暖本来就是表面温度较高,所以一般很少采用了,但是能用。
第二个问题:控制室做采暖没有问题,但是配电室建议不做采暖,而是配置空调,毕竟电气线路集结的地方不应出现水管,即使是蒸汽采暖,你的冷凝水管必定会穿过配电室。
回复
waj6262
2015年02月11日 11:07:04
3楼
根据GB50053-2013《20KV及以下变电所设计规范》,其中规定如下:6.3.5 在采暖地区,控制室和值班室应设置采暖装置。配电室内
温度低影响电气设备元件和仪表的正常运行时,也应设置采暖装
置或采取局部采暖措施。控制室和配电室内的采暖装置宜采用铜
管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
回复
waj6262
2015年02月11日 11:09:22
4楼
对于厂区的蒸汽管网参数是1.2MPa,250℃,建议统一采取减温减压装置,达到节能目的。
回复
yepeiyepei
2015年11月13日 20:44:29
5楼
采用减温减压在技术上是最好的,但投资相应加大。