两台两吨锅炉循环泵60t/h流量  32m扬程 两用一备  6层住宅楼定层没水也没气说是水泵扬程不够可以听见里面哗啦拉的流水声怎么会事里面肯定是进气了  就是说系统缺水那么怎么样补水才好呢??怎么样才能知道系统缺水??补到什么程度水就满了呢/>??另外说一点他是双点定压方式,上供下回,但是立管是一直到底的就是说水供到顶层,然后自流哗啦一下就到底层了,所以顶上几层不热,进气,

两台两吨锅炉
循环泵60t/h流量  32m扬程 两用一备  6层住宅楼
定层没水也没气
说是水泵扬程不够
可以听见里面哗啦拉的流水声
怎么会事
里面肯定是进气了  就是说系统缺水
那么怎么样补水才好呢??
怎么样才能知道系统缺水??补到什么程度水就满了呢/>??
另外说一点
他是双点定压方式,
上供下回,但是立管是一直到底的
就是说水供到顶层,然后自流哗啦一下就到底层了,所以顶上几层不热,进气,
怎么解决??
那位大虾指教一二
免费打赏
80教育
2005年12月03日 13:18:53
2楼
在系统的高出加水箱,起定压作用!
你的没有加,导致负压,汽化!
回复
liuyanxin1977
2005年12月03日 18:07:49
3楼
有的
高出楼顶有膨胀水箱
回复
ljf-2010
2005年12月13日 09:54:59
4楼
请问你的问题解决了吗?我遇到和你一样的问题。
回复
ljf-2010
2005年12月13日 09:56:21
5楼
请问你的问题解决了吗?我遇到和你一样的问题。
回复
80教育
2005年12月13日 16:50:56
6楼
楼主给大家出了个难题啊!
回复
q121q
2005年12月13日 17:21:31
7楼
对于常压热水锅炉供热系统:其减压回水箱为常压,隔开水压对锅炉的影响,浮球阀控制系统启闭运行和静水位。由于浮球阀或后来使用的液压液位控制阀均为浮子控制元件,经短期使用便损坏失控,系统水外溢,致使系统失水严重,顶部缺水,不热.