有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水
(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
2楼
停泵后,水可能回流到补水箱了,顶部就缺水了,循环泵的压力应该不是主要原因,可能还是系统有问题。
回复
3楼
常压锅炉有两种形式,一种是直接加热的,一种是间接加热的,如果用间接加热的话,管程
是承压的,那样你就可以按传统做法去做了。直接加热的应当有与水泵连锁的关断阀,防止
系统水回流回来,但我觉得这样能耗太大,不值得推荐。
回复
4楼
也可能有汽蚀,造成管道内有大量空气...
回复
5楼
热网回水管进入水箱后可以加装浮球阀,防止系统到空。与汽蚀无关。
回复
6楼
热网回水管进入水箱后可以加装浮球阀,防止系统到空。 能行???
回复
7楼
回水总管与常压锅炉之间应设一自动启闭阀,只有循环泵启动时,系统的回水才能进入锅炉。这样,不会出现系统水在停运后流回锅炉的问题。
常压锅炉的补水箱不应与系统的回水相连接。它只应与水处理设计和锅炉给水管相连接。