有关于热水锅炉的设计,小弟存在一些问题,希望各位大虾能讨论一下。承压锅炉与常压锅炉在系统设计上,主要由哪些区别。如果我原设计图纸是常压锅炉系统,进出水侧设板换,现在想改成承压锅炉。机房大小不变、同样设置板换的情况下:1、是否可以直接水泵位置调一下,直接锅炉改成承压的?2、系统上主要管件要求是否一样?表具、阀门等承压等级是否需调整。3、主要设备上是否有什么差别?还请各位大虾能指点指点。谢谢!

有关于热水锅炉的设计,小弟存在一些问题,希望各位大虾能讨论一下。

承压锅炉与常压锅炉在系统设计上,主要由哪些区别。如果我原设计图纸是常压锅炉系统,进出水侧设板换,现在想改成承压锅炉。机房大小不变、同样设置板换的情况下:
1、是否可以直接水泵位置调一下,直接锅炉改成承压的?
2、系统上主要管件要求是否一样?表具、阀门等承压等级是否需调整。
3、主要设备上是否有什么差别?

还请各位大虾能指点指点。谢谢!
yun40
2013年07月18日 15:55:10
2楼
:)自己先顶顶。
回复
daheshops
2013年07月18日 16:21:13
3楼
新手路过,静等高手
回复
yueqingfeng
2013年07月18日 16:40:10
4楼
常压锅炉你可以把它看做日常烧开水的热水壶,呵呵。对于常压锅炉房设计而言,不需要遵守《锅炉房设计规范》,但是你如果采用承压热水锅炉的的话,你就要遵守《锅炉房设计规范》了。这样的话,你现在的锅炉的相关专业的设计需要重新按照该规范进行检查了,看看符合规范的要求吗?
回复
波澜不惊bobo
2013年07月22日 15:47:23
5楼
如果改成承压锅炉的 话,水泵出水口就要和锅炉回水口连接了。
回复
yun40
2013年08月22日 14:06:31
6楼
经咨询了解,承压锅炉水泵在锅炉入水口(注水),常压的水泵在锅炉的出水口(抽水)。不知道是不是这样的。
回复
uniwr
2013年08月22日 15:52:48
7楼
楼上说的对,承压锅炉有一定压力的,所以水泵要在锅炉入水口,往锅炉里面注水。
回复
yun40
2013年08月22日 16:25:18
8楼
uniwr 发表于 2013-8-22 15:52 楼上说的对,承压锅炉有一定压力的,所以水泵要在锅炉入水口,往锅炉里面注水。:P我也是咨询了不少厂家,现在就是有一点不清楚,承压设备如果当常压用的话,水质要求有没有变化?
回复
北斗星照
2013年11月02日 11:33:42
9楼
水质的要求应该没有什么变化,都要进行水处理(软水器),
回复
c19891024hen
2015年11月18日 16:49:33
10楼
厉害,新手学了~
回复
想飞的金鱼
2015年11月26日 16:36:46
11楼
常压锅炉系统变成承压锅炉系统,首先你系统上要加上一个定压装置吧,无论是高位膨胀水箱,还是定压补水机组。其次常压热水系统的热水循环泵设在锅炉的出水侧,而承压热水系统的热水循环泵设在锅炉的回水侧。