本帖最后由 zsyxunxx 于 2014-11-24 11:37 编辑 如题,常压热水锅炉膨胀水箱箱底距锅炉出水管有高度要求没有 ,有要求的话,高度是多少 还有要是有高度的话,从哪里能查到
本帖最后由 zsyxunxx 于 2014-11-24 11:37 编辑
如题,常压热水锅炉膨胀水箱箱底距锅炉出水管有高度要求没有 ,有要求的话,高度是多少
还有要是有高度的话,从哪里能查到
2楼
本帖最后由 zsyxunxx 于 2014-11-24 11:36 编辑
希望大家告诉我,谢谢
回复
3楼
是的啊 不错哦
回复
4楼
《小型和常压热水锅炉安全监察规定》国家质量技术监督局令第11号 2000年5月15日经国家质量技术监督局局务会议通过,自2000年8月1日起施行:
第四条 本规定所述的常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。——应该包括水箱高度为0
回复
5楼
楼上,我问的不是这个,是
常压热水锅炉膨胀水箱 距
锅炉 的高度
但也谢谢你回答我
回复
6楼
膨胀水箱不仅与过路有关系,还和整个系统有关系。现在不好说。我见过有膨胀水箱设置在最高点的
回复
7楼
你说的还真是个问题,2009班的技术措施上讲8.11.4.4,锅炉本体连接开口水箱时,水箱必须为开式,其最高水位不应超过锅筒最高水位,可是我在现场看到过的水箱都是安装在锅炉上方的,这一点我问过锅炉厂家,回复是高出锅炉出水管0.5米就可
回复
8楼
勇者无疆 发表于 2014-11-25 08:10 膨胀水箱不仅与过路有关系,还和整个系统有关系。现在不好说。我见过有膨胀水箱设置在最高点的谢谢你回答我,我还以为就没人会回答了
回复
9楼
xyl170 发表于 2014-11-25 08:43 你说的还真是个问题,2009班的技术措施上讲8.11.4.4,锅炉本体连接开口水箱时,水箱必须为开式,其最高水位 …也谢谢您回答我的问题
回复
10楼
按规定锅炉上方是不能设膨胀水箱的,0.5米也不行。凡是满水的锅炉都会承压。但规定本身就乱了套,不满水的锅炉应设水位计,满水的锅炉应设压力表和安全阀,规定都没要求,司炉工怎么操作。这样的锅炉根本没有安全性。而这类锅炉质检部门又不再监检,早晚要出事。
回复
11楼
楼主好人,谢谢分享
回复