[锅炉]请教常压锅炉系统设计??
gao645
gao645 Lv.2
2006年10月27日 14:26:34
只看楼主

希望能给点意见

希望能给点意见
38441b9a70912f11ff1d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
commonpeople
2006年11月10日 11:26:22
12楼
1.右侧循环泵装反向了。
2.泵前泵后都应有压力表,泵前为真空压力表
3.阀1,2前应装止回阀。
4.40万大卡锅炉大气口为DN80,如果2台炉共用一根管,需总管面积等于2支管面积和。
5.锅炉循环流量为16t/h.
回复
gao645
2006年11月10日 15:02:40
13楼
甲方 1.供暖为9000平方,出回水是60/50度 风机盘管供暖(华南地区)夏天制冷和冬天 供暖共用同一管道。供暖我是认为用9000*80/10=54立方的流量就行拉,但甲方认为不够(管道复杂,弯头多)。
2.右侧循环泵装反向了是因为从水箱抽水打进锅炉比从锅炉抽水效果好点??我怕锅炉没抽到水或缺水就坏事拉,我以前做几单都是从水箱抽水的,都没什么事。
3.启闭阀要不要装(在板换回水侧)
回复
gao645
2006年11月19日 23:56:04
14楼
桑拿城(1-4层,20米高)供暖为9000平方,出回水是60/50度 风机盘管供暖(华南地区)夏天制冷和冬天 供暖共用同一管道。设备在6层(30米高),设备有锅炉 热泵 余热回收板换 希望有人对这个系统的控制和施工方面问题能给我点意见,
回复
dayong-zhou
2007年02月12日 16:58:21
15楼
下来看看
回复

相关推荐

APP内打开