桩基处理
rjc1326
rjc1326 Lv.4
2012年04月24日 21:23:09
只看楼主

我们工地设计用AB300-70桩,打桩施工完做小应变发现有几根桩有严重缺现(检测订为四类桩)设计要求补桩,但土建施工以经进场,打桩机无法进工地。经设计同意改用直径500mm砼灌注桩,但钻机太小向下钻时深度打不到原管桩(7米)深度,补桩深分另为(1)6.8; (2)6.3; (3)6.5;(4)6.1;(5)5.1;(6)3.8米。补桩检测结果出来后设计说(6)根补桩太短又要求补桩。后来发现打桩资料做的A300-70桩。请问各位高手这样情况下桩基应如何处理.

2012年04月24日 23:10:44
2楼
个人认为应该根据现有桩的承载力,重新设计基础承台的尺寸及配筋;或可以在基础中预留桩位,等到上部荷载加到一定时候再压预制桩,桩顶与承台可靠连接;