电涌保护和漏电保护配合矛盾的问题
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2012年04月23日 16:51:01
只看楼主

若总开关使用漏电保护开关,后面设有电涌保护器。雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了么,一打雷就停电怎么办?

若总开关使用漏电保护开关,后面设有电涌保护器。雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了么,一打雷就停电怎么办?
免费打赏
yiluanxinghui
2012年05月04日 16:03:21
22楼
请问楼主现在得出结论了么
我个人觉得如果为了省掉一个断路器,把SPD接到主断路器也就是总开后面的话,一打雷,肯定跳闸了...如果放到前面的话,貌似不会跳闸?
漏电保护器应该是探测相线和零线上的电流合,经过SPD卸荷后应该不影响后级漏电开关的吧
回复
zzhspeed
2012年05月04日 21:11:07
23楼
也就是说,我们要把电涌保护器全都装在漏电开关前面就对了,是么?
回复
zzhspeed
2012年05月21日 10:41:37
24楼
终于找到了一个还算合理的解释。
作为总开的漏电断路器,短路是瞬时动作的,此时与避雷器前的故障保护开关具有配合,不会先跳。而总开关处的漏电动作必须是延时的,一般有0.15~0.4S的延时(这一点很多设计师都忽略了,应该标示清楚,否则平时也很容易误动作)。因此必须是短时间内相对持续的电流才会导致其动作,而雷电流持续时间很短,所以不会触发其动作。
回复