若总开关使用漏电保护开关,后面设有电涌保护器。雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了么,一打雷就停电怎么办?
若总开关使用漏电保护开关,后面设有电涌保护器。雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了么,一打雷就停电怎么办?
12楼
防止雷击损害不仅仅在于防止雷电击坏设备,同时还应该防止雷击导致的停电。动车事故也许并非因为雷电击坏电路导致的设备失灵,而恰恰是因为雷电激发保护开关跳闸而导致的设备断电呢?假如不是因为雷电导致动车信号系统断电,死伤事故可能就不会发生。
回复
13楼
你们单位是采用的漏电断路器作为总开关么,避雷器是接在漏保前面的还是后面的。
回复
14楼
没用漏保,就是3P断路器,接在总闸后面,雷电流一般是KA级的。漏保和断路器应该差别不大。
[
本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-4-27 22:30 编辑 ]
回复
15楼
雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了
如果没放电,会不会导致电器损坏?还是有的会导致,有的感应电不会导致,有几率问题?
一般几率问题比列的化会在多少?
回复
16楼
SPD的动作和RCD是相互配合的,断路器是后备保护,最终上一级和下一级也有配合关系,一般是3级,一级设备总40KA,2级22KA 3级16KA,楼宇用户侧8KA,除非你用了伪劣产品,不会雷击就跳闸的,户外防雷和户内防雷都不容忽视,不是简单的看到有就行,指标报告说话。
回复
17楼
SPD与其故障保护的断路器之间是通过设计师选型配合的。那么请问楼上你做设计时SPD与RCD之间是怎么配合的,如何选型?
回复
18楼
若总开关使用漏电保护开关,后面设有电涌保护器。雷雨天只要一放电,漏保不就立即跳闸了么,一打雷就停电怎么办?
个人觉得电涌保护器装在漏电保护前,空开后的吧
回复
19楼
学习学习。。。
回复
20楼
学习了,谢谢!
回复
21楼
漏电开关漏电跳闸与短路跳闸的状态时不一样的。漏电的话,漏电开关上的复位弹出来。
很想确定下是否过载情况下,漏电开关的复位也不弹出来吗?
回复