【请教】关于备自投、ATS、欠压保护、失压保护之间配合的问题
lijie28929086
2012年12月29日 21:26:22
只看楼主

小弟一直对关于备自投、ATS、欠压保护、失压保护之间配合的问题有几点疑问,还望各位大哥解惑!1、备自投、ATS、欠压保护、失压保护的各自动作时间是多少?2、四者之间怎么配合呢?假如上一级采用备自投,下一级采用ATS,如何上级一段停电,是备自投先动作,还是ATS先动作?3、如果是备自投和欠压保护,下级开关在因备自投动作前会不会因为瞬间失压跳闸?4、对于ATS和欠压保护;ATS和失压保护,备自投和失压保护,也是同样的问题

小弟一直对关于备自投、ATS、欠压保护、失压保护之间配合的问题有几点疑问,还望各位大哥解惑!
1、备自投、ATS、欠压保护、失压保护的各自动作时间是多少?
2、四者之间怎么配合呢?假如上一级采用备自投,下一级采用ATS,如何上级一段停电,是备自投先动作,还是ATS先动作?
3、如果是备自投和欠压保护,下级开关在因备自投动作前会不会因为瞬间失压跳闸?
4、对于ATS和欠压保护;ATS和失压保护,备自投和失压保护,也是同样的问题
免费打赏
pluliang
2012年12月30日 10:03:39
2楼
现在ATS的功能比以前强大了很多,能够延时动作,但整定值比较粗糙。备自投是比较高级的电源切换系统,主要应用在高压系统,ATS则应用在低压系统,楼主所说的配合问题可以根据实际的需要对备自投和ATS进行分级整定。如果是你的ATS没有整定功能那就无法保证ATS不动了,因为电压下降的速度和备自投的采样是无法一致的,可能会有时候ATS先动,有时候备自投先动。
回复
pluliang
2012年12月30日 10:16:15
3楼
第一个问题:动作时间的问题,我想是这样啊,备自投、ATS、欠压保护、失压保护四者不是一个领域的东西,讨论他们的动作时间只能分别讨论。备自投的动作时间是和供电公司的电网进行配合的,这里所说的动作时间是整定时间,整个的动作还有包含断路器动作时间、继电器动作时间,辅助开关的接点动作时间等等因素,ATS如果没有整定功能电压低至接触器的线圈保持值就会发生动作,如果是先进的和备自投的原理差不多。欠压和失压保护一般用于电动机的保护,有些电容器也需要失压保护,一般失压保护的定值为0.5秒。
回复
pluliang
2012年12月30日 10:27:39
4楼
第二个问题:如果是先进的ATS那么要看你想让他们怎么配合,可以在延时上加以区分就行了,但一般来说上级的时间要小于下级的时间。保证供电的可靠性。
第三个问题:如果配合不好或使用的ATS比较简单很可能会发生ATS先动,备自投后动,或同时动作。
第四个问题:说白了就是个配合问题,你想让哪个先动作就把这个动作整定值调小,当然是在各保护可以调整的情况下。一般备自投和ATS不与失压和欠压保护同用。
回复
lingxuct
2012年12月31日 10:45:13
5楼
BZT、ATS都是失压或低电压启动的,关系到上下级哪个先动作,是由下级用电需求来决定的,没有规程或规范要求。

如果是同等级电压(如380V系统),普通的双电源所带负载允许停电几秒钟的,可以让BZT先动作,一般BZT是0.5秒,这样,ATS就可以不动作(否则,自投自复的ATS会跳二次)。

在连续生产装置(如石油化工企业)的供电,停电0.5秒就是事故了,BZT动作都无法满足供电需求,就装“快切装置”,让备用电源在130ms内切换,快切装置的启动是由低电压信号(65%额定电压+故障信号)的。BZT只是给紧急停工中不能停电的设备(一般是机泵)供电,因为0.5S停电中,低压所有“不装置自启动”的接触器全部跳开了,而装置自启动的设备中自启动延时是0.8秒(就是在0.8秒内恢复供电时,这些设备在恢复供电时继续得电运转)。
回复
lijie28929086
2013年01月08日 21:28:09
6楼
顶起来,受益不菲,继续深入