《低压配电设计规范》第四章 配电线路的保护,“配电线路采用上下级保护电器,其动作应具有可选择性;各级之间应能协调配合。”小弟搞不清上下级电器,还有它们之间的配合,动作可选择性,到底都是啥意思啊,特来这里讨教,应该是继电保护里的基本概念吧,请赐教啊。

《低压配电设计规范》第四章 配电线路的保护,“配电线路采用上下级保护电器,其动作应具有可选择性;各级之间应能协调配合。”小弟搞不清上下级电器,还有它们之间的配合,动作可选择性,到底都是啥意思啊,特来这里讨教,应该是继电保护里的基本概念吧,请赐教啊。
joad1
2011年11月20日 09:38:45
2楼

低压配电要求不宜超过三级配电。另外要求上下级配合,并具有选择性,一方面考虑到减小停电范围,另一方面应该是解决频繁跳闸问题吧。
回复
lingxuct
2011年11月20日 10:25:15
3楼
低压断路器的第一级是变压器低压出线,就是低压开关柜进线断路器,它的额定值稍大于变压器的低压额定电流,进线断路器的保护范围是全段低压母线上所有电器元件,是母线短路的主保护,又是各出线断路器的后备保护。

什么叫后备保护?当出线断路器在其下面线路短路时应该跳闸,由于某种原因拒跳时,进线断路器就会(长延时)跳闸。

第二级就是变压器下母线的各出线断路器,这些断路器不能大于进线断路器(正常情况下,出线电流小于进线电流,肯定不会比进线大),这就是上下级配合。

第三级是现场动力箱的进线断路器,它有点特殊,楼主问的事多数会出现在这只断路器上,因为它与变电所出线是同一电流,在选择上人们总认为是一样规格的,为了规范要求的上下级配合(下面的要比上面的小一点),总感到选择困难。
我们如何选择这级断路器呢?首先从保护范围分析,因工作需要的电流是相同的,就是说这级断路器的通流能力的要求是一样的。但保护范围不一样!变电所出线断路器的保护任务是第二级断路器下到第三级断路器上桩头的这段线路,还有一个任务是第三级断路器因故拒时的后备保护。
而第三级断路器对其上桩头以上线路是没有保护能力的,第三级断路器的保护任务是这级动力箱内所有电器元件!但它又有这级动力箱各出线断路器因故拒动时的后备保护。
根据以上保护范围和保护任务分析,第二级(变电所出线)断路器在第三级以上线路短路时,它必须可靠地跳闸,而在第三级断路器以下线路短路时,它应“延时跳闸”!这延时跳闸就是后务保护,也是上下级配合的目的。
这样,就可以得出结论:第二级短路保护有一个动作值,线路末端及以上短路时,应瞬间跳闸,末端以下延时跳闸。
这个值(短路电流计算)较难定,且第三级断路器的上桩头短路与下桩头短路,电流基本上是一样大的,但我们不必强求做得这么精确,具体操作是这样:第三级断路器的无时限(瞬间)跳闸的值是这级断路器所在箱内最长线路末端的短路电流,这个短路电流又是变电所出线断路器的长延时动作值。变电所出线(第二级)断路器的瞬动跳闸比第三级断路器的瞬动跳闸要大一点,大多少,要看第二与第天级两断路器之间的线路长短,线路越长,差值越大。

以后下面各级断路器都按这样的原则选择(设置),这就是上下级配合。
回复
lingxuct
2011年11月20日 10:39:14
4楼
当变电所与现场(动力箱)距离很近,很难做到上下级配合时(第三级断路器下短路电流基本等于第二级断路器下线路末端的短路电流),在总体配电设计时,应考虑到这个难处的存在,具体做法:

1、尽量做到第三级断路器下的短路电流减小,把动力箱内总开关下的线路做小,各出线断路器的规格与进线断路器有明显的大小(如进线是250A,各出线都在150A以下。如果出线有250A的,进线就要选择400A),各出线断路器的电源线单独接到进线断路器下,不要把几个出线断路器合用电源线(减小电线规格,就减小了短路电流)。

2、上面一种方法一般能做到,但也有困难时,就“取消”第三级断路器!怎么取消?我是这样做的:动力箱总开关用刀熔(熔丝小于上级断路器的短路瞬动值),各出线全部用可靠的断路器,这样,各出线断路器肯定远小于变电所出线断路器了。而变电所出线断路器的保护范围就扩大到了动力箱各出线断路器的上桩头。
回复
q_l407
2011年11月20日 22:21:26
5楼
虽然看不太明白,但还是要感谢区管的真诚帮助,谢谢!
回复
hjude
2011年11月21日 11:05:36
6楼
区管解释的很清楚了····
回复
abc88812
2011年11月22日 10:16:50
7楼
解释太到位了。非常感谢。
回复
lanxuer520
2012年04月11日 16:38:00
8楼
就是 区管太霸道了,明明白白