最近的一个工程上发现这个问题:一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。三、调试过程如下: 1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。 2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。 3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。 4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。 5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。
一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;
二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。
三、调试过程如下:
1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。
2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。
3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。
4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。
5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。
四、检查过程如下:
1、照明灯具前期已经通过了零电试亮。事后摇测绝缘20M,正常。
2、又挂接临时用电,照明回路正常。
3、低压配电柜一号电源送电,照明灯具试亮,正常。
4、低压配电柜二号电源送电,照明灯具试亮,正常。
5、此时,推入一号电源抽屉,准备送双路电源至照明稳压柜,结果二号电源又跳闸。
6、初步判断,低压配电柜两路电源不能同时送电,
经过仔细检查,发现低压配电柜断路器、照明稳压柜双电源备自投开关均只断开三个相线,而未断开N线。导致一号电源正常的负荷电流通过连成一体的N线流向2号抽屉柜,经系统母线N,又经变压器中性点接地,导致漏电保护器动作。
五、解决方案
1、低压配电柜双回路电源必须投入,因此,采用3+1,或4级开关对结果没有影响。
2、照明稳压柜备自投开关更换为4级开关,正常时只连通一路N线,另一路N线必须断开。
此问题耗费本人48小时才查明原因,十分郁闷。
提供此案例,请设计、施工方面的各位兄弟借鉴。