【讨论】关于照明双回路供电与漏电保护器配合问题
jingmen.huwei
2011年06月12日 16:31:21
只看楼主

最近的一个工程上发现这个问题:一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。三、调试过程如下: 1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。 2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。 3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。 4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。 5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。

最近的一个工程上发现这个问题:

一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;
二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。
三、调试过程如下:
1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。
2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。
3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。
4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。
5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。
四、检查过程如下:
1、照明灯具前期已经通过了零电试亮。事后摇测绝缘20M,正常。
2、又挂接临时用电,照明回路正常。
3、低压配电柜一号电源送电,照明灯具试亮,正常。
4、低压配电柜二号电源送电,照明灯具试亮,正常。
5、此时,推入一号电源抽屉,准备送双路电源至照明稳压柜,结果二号电源又跳闸。
6、初步判断,低压配电柜两路电源不能同时送电,

经过仔细检查,发现低压配电柜断路器、照明稳压柜双电源备自投开关均只断开三个相线,而未断开N线。导致一号电源正常的负荷电流通过连成一体的N线流向2号抽屉柜,经系统母线N,又经变压器中性点接地,导致漏电保护器动作。

五、解决方案
1、低压配电柜双回路电源必须投入,因此,采用3+1,或4级开关对结果没有影响。
2、照明稳压柜备自投开关更换为4级开关,正常时只连通一路N线,另一路N线必须断开。

此问题耗费本人48小时才查明原因,十分郁闷。

提供此案例,请设计、施工方面的各位兄弟借鉴。

[ 本帖最后由 jingmen.huwei 于 2011-6-12 16:38 编辑 ]
免费打赏
jiadafa
2011年06月12日 22:04:47
2楼
你这个里讲的有两个问题,一是你的线路设计有问题,因为漏电开关,是采用零序互感器来测量“矢量和为零”的原理实现漏电保护的(即从开关流出的电流与流回去的电流要相等),你的漏电开关的出线端线路不能有地方重复接地,你这里N线是共用零排的,就是重复接地,所以,这形成了相线出来的电流部份从N线回去了,漏电就检测到了电流不平衡而跳闸了,这里就涉及到漏电开关选择的问题,也可将N极加互感器来实现它的检测到的电流平衡;
二、双电源转换开关,选型不当引起的;你选用的为三极双电源是共用的零线,若选择四极B型开关N线会自动断开,N线即便用零排也只能从双电源N极出线接;就不存在上述问题;
我曾做过几年低压这块的现场客服,解决过一些疑难问题,以后若遇双电源或是低压开关这块的相关问题,可以找我探讨一下,QQ:1492084145;呵呵,至少楼主不用浪费那么多时间;

[ 本帖最后由 jiadafa 于 2011-6-12 22:08 编辑 ]
回复
njytdl
2011年06月13日 19:57:17
3楼
好样
回复
woheni2010
2011年06月13日 21:23:30
4楼
ATS采用四级开关?
回复
jiadafa
2011年06月13日 23:22:02
5楼
这个根据现场情况来选,关键还是看怎么接线的,还有与其它器件配合问题;
回复
jlkinglor
2011年06月13日 23:54:22
6楼
楼主确定是漏电保护动作吗?不会是短路动作跳闸的吗,两路电源同时送才跳的,有没可能是并列运行导致的后果
回复
dianqi215
2011年06月14日 07:53:08
7楼
学写了,楼主分享的号好
回复
nanhu006
2011年06月14日 08:32:45
8楼
谢谢楼主分享学习顶帖
回复
qushenghui123
2011年06月14日 08:49:02
9楼
施工中的问题 也是工作的经验 支持你拿出来和大家分享你的经验 我也在施工中遇到过
回复
炉火
2011年06月14日 09:03:16
10楼
谢谢楼主分享!
回复
magus06
2011年06月14日 09:07:41
11楼
新兵,学习学习
回复