【讨论】关于照明双回路供电与漏电保护器配合问题
jingmen.huwei
2011年06月12日 16:31:21
只看楼主

最近的一个工程上发现这个问题:一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。三、调试过程如下: 1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。 2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。 3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。 4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。 5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。

最近的一个工程上发现这个问题:

一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;
二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。
三、调试过程如下:
1、低压配电柜抽屉推入,两路电源送电;正常。
2、照明稳压柜双电源备自投装置送电,正常。
3、照明馈出柜电源开关闭合送电,正常。
4、照明回路送电,结果导致低压配电柜漏电保护器动作跳闸。
5、再次送电,结果低压配电柜两路电源均跳闸。
四、检查过程如下:
1、照明灯具前期已经通过了零电试亮。事后摇测绝缘20M,正常。
2、又挂接临时用电,照明回路正常。
3、低压配电柜一号电源送电,照明灯具试亮,正常。
4、低压配电柜二号电源送电,照明灯具试亮,正常。
5、此时,推入一号电源抽屉,准备送双路电源至照明稳压柜,结果二号电源又跳闸。
6、初步判断,低压配电柜两路电源不能同时送电,

经过仔细检查,发现低压配电柜断路器、照明稳压柜双电源备自投开关均只断开三个相线,而未断开N线。导致一号电源正常的负荷电流通过连成一体的N线流向2号抽屉柜,经系统母线N,又经变压器中性点接地,导致漏电保护器动作。

五、解决方案
1、低压配电柜双回路电源必须投入,因此,采用3+1,或4级开关对结果没有影响。
2、照明稳压柜备自投开关更换为4级开关,正常时只连通一路N线,另一路N线必须断开。

此问题耗费本人48小时才查明原因,十分郁闷。

提供此案例,请设计、施工方面的各位兄弟借鉴。

[ 本帖最后由 jingmen.huwei 于 2011-6-12 16:38 编辑 ]
免费打赏
happylang
2011年06月14日 09:36:27
12楼
新人来报到,什么不懂,过来跟各位老师傅学习学习!
回复
laohuang168
2011年06月14日 09:54:36
13楼
道理虽然简单,但实践中往往容易忽略。谢谢楼主和的分享!
回复
yugzh168
2011年06月14日 11:04:29
14楼
不同电源的两个3极漏电断路器,共用零线,保护不动作就不正常了。该问题属于设计问题。正常时只连通一路N线,另一路N线必须断开。不断开就是等于零序互感器以后的线路有重复接地。能不跳闸吗。
另外,就是同一个电源,两个漏电断路器的下端的N线共用时,也会跳闸的。
回复
hell_bear
2011年06月14日 11:41:04
15楼
谢谢楼主分享~~
回复
zlixiang
2011年06月14日 11:56:35
16楼
原帖由 jingmen.huwei 于 12/6/2011 04:31 PM 发表
最近的一个工程上发现这个问题:

一、从低压配电柜馈出双回路供电电源给照明稳压柜供电,低压配电柜内设有漏电保护器;
二、在照明稳压柜内设双电源自投装置,用于两路电源切换。


你这问题,我刚遇到。在路灯供电线路上,4P漏电开关同断路器共有N排。搞了两天呀,笨死我了。
回复
nicaobing
2011年06月14日 14:56:11
17楼
回复
dizhuchen
2011年06月14日 16:44:09
18楼
不错。学习学习~~~
回复
yu923923
2011年06月15日 09:14:19
19楼
精彩!!!!!!!!!!!!
回复
jiangbo88
2011年06月16日 17:32:54
20楼
楼主是第一次调试双互投开关吧!一般住宅楼的双互投必须用四级断路器,用漏电合不上闸,但规范要求必须用漏电,一般都是在安装完后拆除漏电线圈。
回复
wujian1969
2011年06月16日 21:45:12
21楼
谢谢楼主总结的经验,此问题以后要注意。
回复