请问:与电涌保护器相配合的熔断器怎么选?还有与之配合的断路器又怎么选?设计规范上有吗?如果有,在哪本规范?谢谢!
请问:与电涌保护器相配合的熔断器怎么选?还有与之配合的断路器又怎么选?设计规范上有吗?如果有,在哪本规范?谢谢!
3楼
tq02vf4 发表于 2014-9-25 16:33 bussmann有软件你注册一下如果不用软件,要我们自己选的话要怎么选?
回复
5楼
路过学习!这个问题我也困惑!
回复
6楼
路过,但还没学习,等待高手解答。
回复
7楼
这些细节我没注意到真是过失,还要加强学习啊,待高手解答
回复
8楼
这些细节我没注意到真是过失,还要加强学习啊,待高手解答
回复
9楼
浪涌前面的断路器为后备保护,即浪涌本身出了问题的短路保护。所以,其电流可以根据浪涌所在的位置的短路电流的校验值选择。
浪涌动作的时候,断路器并不动作。因为浪涌动作的时间为微秒级,跟断路器则是毫秒级的。
回复
10楼
厂家给的样本上面都是现成的!
回复
11楼
主要是考虑短路容量,可以根据厂家的样本选择。
回复
12楼
现场我见过的低压浪涌保护器上面只有一个4p空开,没看见有熔断器
回复
13楼
dhm22 发表于 2014-9-26 16:50 现场我见过的低压浪涌保护器上面只有一个4p空开,没看见有熔断器我也没见过上面有熔断器
回复