我没有看懂如定时限过电流保护装置动作时限配合中,为什么是折线,而不是直线?另外相邻元件末端应该如何理解?提前谢谢您的回复,顺祝各位周末愉快
我没有看懂如定时限过电流保护装置动作时限配合中,为什么是折线,而不是直线?
另外相邻元件末端应该如何理解?
提前谢谢您的回复,顺祝各位周末愉快
2楼
折线表示保护有几段,如过流I段,II段;曲线就是反时限,当然反时限也有很多种,根据实际的负载特性选择合适的反时限。
回复
3楼
再次谢谢您的回复,我按您的意思图(a)理解为折线靠近横轴的那段应为I,远离横轴的那段为II段还是III段?
另外相邻元件末端应该如何理解?
谢谢。
回复
4楼
相邻元件末端为下级保护元件末端
回复
5楼
谢谢您的回复。
回复
6楼
惭愧,学艺不精。发现大概弄懂一个问题,又出现新问题
下级保护元件的末端即指相邻元件末端,下级保护元件的首端和本级保护的末端我理解应为同一点,但这点如何确定呢?再次谢谢大家的回复。顺祝您周末愉快。
回复
7楼
从位置来说,你说的两点很接近,但不是同一点,这两点在用途上的区别就是不同的短路点会不会流经这两点,取哪点要看你是做灵敏度验算、还是验算分断能力,还是保护级间配合了
回复
8楼
再次谢谢您的回复。我还是不太明白下级保护元件的首端和本级保护的末端如何将两者区别开来? 如不好从理论上说明,麻烦给举个简单的例子说一下。再次感谢各位的回复。顺祝各位周末愉快。
回复
9楼
学习学习了。谢谢
回复
10楼
麻烦哪位知道的童鞋给讲解一下,谢谢。
回复
11楼
学习学习了
回复