请教保护装置的动作配合问题
smartspring
smartspring Lv.14
2014年10月31日 09:55:49
只看楼主

我没有看懂如定时限过电流保护装置动作时限配合中,为什么是折线,而不是直线?另外相邻元件末端应该如何理解?提前谢谢您的回复,顺祝各位周末愉快

我没有看懂如定时限过电流保护装置动作时限配合中,为什么是折线,而不是直线?
另外相邻元件末端应该如何理解?
提前谢谢您的回复,顺祝各位周末愉快
免费打赏
yvhkcel
2014年11月04日 11:14:26
12楼
定时限是分段保护,反时限最多分五种,主要是依据电流的大小来判别需要跳闸的时间的曲线,上端和下端主要是通过设置的跳闸时间差来配合。上级保护是下级保护的备用
回复
smartspring
2014年11月04日 11:38:43
13楼
感谢您的回复,我不明白的是上级保护和下级保护的界限如何确定,还有就是如何确定要采用多级保护?真的没有弄清楚这个问题。再次感谢。
回复
yangzhuangwu
2014年11月07日 09:56:41
14楼
1楼是个高手,学习
回复
langhua2010450
2014年11月08日 22:38:11
15楼
学习学习了。谢谢le
回复
jianzhudianqi
2014年11月09日 04:29:07
16楼
路过学习了!!!!
回复

相关推荐

APP内打开