定时限过电流保护的定值、时间应与相邻线路限时电流速断保护或定时限过电流保护配合。请问什么是相邻线路啊,是不是指一条母线上的其它线路啊?看了下书,时间级差的配合都是上级保护与下级保护配合的关系,相邻的也要配合吗?要怎么配合呢?请各位高手给予详细的解答?
定时限过电流保护的定值、时间应与相邻线路限时电流速断保护或定时限过电流保护配合。
请问什么是相邻线路啊,是不是指一条母线上的其它线路啊?看了下书,时间级差的配合都是上级保护与下级保护配合的关系,相邻的也要配合吗?要怎么配合呢?请各位高手给予详细的解答?
2楼
首先感谢,版主帮我置顶,刚刚知道,相邻线路是指上级与下级的线路关系,不是同一母线的其它线路,不知道这个解释对不对
回复
3楼
线路保护的时限配合问题,一般是指上下级的配合。哪一级有事故则仅本级保护电器(如断路器)动作。不越级动作,减少受影响面。
回复
4楼
2楼理解对了,好象不叫相邻线路,是叫相邻设备吧?
如二个变电所相连接的线路,上一级过流保护的时限为1S,下级变电所的进线过流保护的时限为0.5S,这是因为下级发生短路故障时,故障电流会同时启动这二级的过流保护,故障在下级变电所时,下级早于上级跳闸,查故障只要查下级变电所。如果故障在下级变电所的上面,则下级没有启动过流保护,不会动作,只跳上级,说明这段线路故障。
同时,上级的过流保护是下级的远后备保护,下级断路器拒动时,跳上级。
下级变电所进线的过流保护,又是下级变电所各出线速断保护的远后备保护,出线断路器拒动时,0.5S后跳进线。
回复
5楼
3就可以了,但是实际上0。5以上
回复
7楼
5楼怎么把我的复制了一次?
回复
8楼
事实上就是这么理解的!
回复
9楼
赞成2楼说的
回复
10楼
感谢大家的支持 谢谢
回复
11楼
5楼同志说的很对
lingxuct评:5楼已定为灌水,还认为说的很对?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-24 08:33 编辑 ]
回复