关于地下车库楼盖结构形式对工程造价影响
wanghaig
wanghaig Lv.4
2012年04月17日 15:56:34
只看楼主

工程简介,某地下车库工程,覆土厚度1.8m,上部建筑为多层框架商业楼。车库上方为绿化工程,有下沉广场。我认为在1.8米的覆土的情况下,由于荷载大,做无梁楼盖不一定是造价最低的方案。我在网上查了一些资料,结合去年做的一个东莞的住宅地下车库工程和某办公楼的地下车库工程的情况,以及网上查阅的资料做下两种形式的造价对比。下面是我在网上查到的一点资料: 决定地下车库的成本因素很多,从造价角度来讲主要有以下几个方面:

下面是我在网上查到的一点资料:
决定地下车库的成本因素很多,从造价角度来讲主要有以下几个方面:
1、设计的合理性。
2、构造做法:
⑴如果带覆土的,覆土每增加300mm,地下室成本会增加30~45元/m2。
⑵层高每增加100mm,地下室成本会增加20~30/m2。
⑶建筑垫层厚度每增加100mm,成本会增加30元/m2。
3、含钢量及混凝土含量:含钢量及混凝土含量对地下室的成本起决定性的作用,尽量把钢筋含
量和混凝土含量控制在合理的范围之内,为甲方节约资金,有效控制车库成本。
4、减少洽商变更单。
根据上面的资料可以看出影响车库造价的几个因素。对于本工程,钢筋用量方面 在1.8米覆土的情况下,由于荷载特别大,如果采用无梁楼盖的结构形式,楼板的厚度会达到400mm左右,且板内配筋也会很多,钢筋用量和混凝土用量必然会超过梁式楼盖。根据去年我做的东莞那个工程,我打算采用如下结构形式
{截图一} 截图11.png
  加腋楼板,取消普通梁式楼盖中的井字次梁 改为加腋楼板。这样能充分利用250mm厚楼板,同时加腋的处理等于减小了板的跨度,板内配筋量会大幅减少,取消次梁也能大幅节约混凝土和钢筋的用量。250mm的板厚会比无梁楼盖400左右的板厚荷载会减少不少荷载。
对于层高方面的控制,我们可以采用反梁的形式,
{截图2} 截图22.png
这样可以减少400-500的层高,根据我去年做的廊坊工程,采用500高的反梁在1.8m覆土的情况下不会影响地面高大树木的种植。另一方面,无梁楼盖在排风管和水管的时候只能分两层布置,但是采用加腋板的形式,完全可以做到所有管道平行布置,风道和水管交叉的位置选在板中间位置弯起交叉,这样可以减少200mm层高。综上所述
加腋板结构形式的层高大概为
反梁形式:2200(净空)+300(管道)+450(板和板腋高度)=2.95m
不采用反梁2200(净空)+300(管道)+900(板和板腋高度)=3.4m
无梁楼盖的层高一般在3.3m左右,我们通过各种措施完全可以做到梁式楼盖的层高比无梁楼盖的层高更低。
从上面的分析看,我认为采用加腋板的结构的形式的造价一定会低于普通无梁楼盖的造价。

注:(1)东莞工程简介,东莞工程是一个住宅小区,四个角有四栋高层住宅,中间用一层地下车库连接在一起,车库上方种植小区绿化树木,以及水池等景观。
(2)办公楼工程简介,该工程为14层框剪办公楼,带有两次地下车库。标准层面积1500m2,地下车库每层5000m2,车库上面有绿化工程,覆土厚度1.5m,为控制层高,采用了反梁。

自己没事瞎琢磨的 请高手指点

[ 本帖最后由 wanghaig 于 2012-4-17 16:01 编辑 ]

截图11.png


截图22.png

免费打赏
o如梦无痕o
2012年04月17日 17:51:16
2楼
反梁的最大问题 就是排水怎么解决?
回复
结构苏
2012年04月17日 23:23:46
3楼
请问加腋板如何在pkpm模型中建模,如何计算?
回复
wanghaig
2012年04月18日 10:12:52
4楼
我听我们那做绿化的人讲 由于有土壤毛细现象以及大量绿化植物排水应该没有问题,如果不行在每根梁上加几个套管,就像花坛下面的那种,排水就可以解决。请版主指教!!
回复
wanghaig
2012年04月18日 10:14:17
5楼
我听我们那做绿化的人讲 由于有土壤毛细现象以及大量绿化植物排水应该没有问题,如果不行在每根梁上加几个套管,就像花坛下面的那种,排水就可以解决。请版主指教!!
回复
mxk80
2012年04月19日 10:10:28
6楼
感觉排水好解决,如何建模计算呢?
回复
zdliji
2012年04月19日 10:14:57
7楼
请问加腋板如何在pkpm模型中建模,如何计算?
回复
evilcamel
2012年04月19日 10:29:08
8楼
不错的文章,占个楼,有时间过来详细拜读
回复
langzhusky
2012年04月19日 10:43:08
9楼
你采用反梁,就将整个楼盖的表面变成了无数个区格,虽然你加了套管,但是有覆土的情况下你能保证套管不被堵住吗?如果不能保证,那么积水荷载你怎么考虑?你把它和花坛类别不合适,花坛可以看成一个区格。其次两个方向均采用反梁对地下室顶板上预埋水管还是有影响的。
回复
zym_home
2012年04月19日 10:56:59
10楼
用反梁只会增加无形的成本
回复
无间道
2012年04月19日 10:58:37
11楼
无梁楼盖体系是一种特设的结构形式,但绝不是一种万能的结构形式。这种结构形式也同样有他的适用范围。在特定的条件下,采用特定的结构形式是正确的选择。对于既有下沉,又有覆土、绿化的情况,采用这样的结构形式是不适宜的。因为无量楼盖结构形式是按照等待框架设计理论来进行结构计算的,这种结构形式对裂缝的控制等是有一定不足的,因为对于有绿化要求工程防水要求时要严格一些的。所以还是要慎重使用。
再者无梁楼盖形式的造价,会比一般的梁板结构要高出一些。但是它的最大优点就是建筑经空间大和施工模板安装方便。
所以还是建议你优先采用普通的梁板结构形式,如果荷载大的话,可以采用井字梁或十字梁的梁板布置方案。
不妨把各种方案都做出来,进行以下技术和经济的对比分析,自然就会得出具体的决定。
回复

相关推荐