看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机房考虑风冷降温,送风量按消除余热及提供燃烧需风量计算,排风考虑由机组自带排风系统直接接入预留排风井,但我认为,机组自带排风这部分排除的只是发电机设备运行时产生的工艺排风量,还应该设计一个发电机不启动时的平时排风系统。也就是按一般通风换气次数10-15次计算风量;我看到有的帖子有人说发电机房平时通风系统,可仅设排风机,那也就是说平时通风时只开启机械排风机,因为平时送风根本不需要那么大的送风量,所以送风机不启动,当发电机组开始工作时,才开启送风系统及排风系统,给发电机组提供燃烧所需空气量及消除机房内余热,同时通过发电机组自带排风系统及设计的机械排风系统;不知道我这样理解是否正确?
1、发电机房平时通风是否可只设排风机?按10-15次换气次数设置?
2、当发电机组为风冷系统时,发电机房送风系统应考虑提供燃烧需风量、排除机房余热及排除发电机组工作时的机头散热量?
3、我这个图的原设计是否平时送排风系统均没有考虑?均需要补充设计?
这个帖子之前发过一次,发错了版面,没什么人回复,所以特地换个地方再发一次,希望高人予以解答!不甚感激!
22楼
你描述的现象居然得出这个的结论,我表示很诧异。你自己都说了,把百叶窗上玻璃卸下,"水温迅速下降",百叶窗实际有效面积一般是50%,但实际阻力很大,30%计算才比较合理。就算按50%计算,1000*600,实际面积就0.3平方,260KW的柴油发动机,排风量就到3万了,计算下来,百叶窗的风速要达到28M/S,这个风速阻力非常大,必然导致实际排不出这么多风,温度上去也就是必然的了。
回复
23楼
要设排风机, 你可以要产家提供发电机的散热量给你,你复核下!!!!!!!!!
回复
24楼
机房排烟排风都要设计吧 双速风机
回复
25楼
发电机本身的发热量大小需要根据具体的发电机计算所得,进风一样,我们是由电专业的提竖井大小。发电机房平时的通风可按6次换气次数搞定,防爆风机吊装在发电机房内,借用发电机的排风竖井排到室外(平时通风设置专门的铁皮风管)。补风量按平时排风量的85%以上计算,采用自然补风,用专门的铁皮风管借用发电机补风竖井从室外补风。
回复
26楼
柴油发电机房通风分为2块,一块是燃烧排风,一般这个有烟道可以解决,一块是发电机的散热排风,一般的发电机会自带一个大型的排风扇,这个东西需要接风管就行了。补风部分,一般发电机房都要有泄爆口,那个泄爆口就可以作为进风口,不需要另外增加补风机,建议向柴油发电机厂家反提资,可以明确正确的使用证明,就算除了问题可以找他们算账,否则你多买了风机后面是自己负责。
回复
27楼
1.平时通风是排除余热的,6次应该够了,如果做了气体灭火,就按12次考虑,平常通风跟事故通风用。2.送风就是发电机燃烧的空气量+电动机冷却风量+排除室内余热的风量,50000稍大,不过也差不多,一般规模的建筑都是三四万风量的样子。
3.这个图只做了送风,还应该加平时排风和发电机自身排风。
回复
28楼
学习中
回复
29楼
柴油发电机的散热分为柴油机的散热和发电机的散热,有些型号的柴油发电机的发热量在那本《防空地下室设计手册》上面有明确的标明,我一般就是按机组的发热量加上排烟管道的散热量,作为风量的计算依据。
回复
30楼
排风直接通过自带的风扇排至风道就行了,压头没问题的.
回复
31楼
排风直接通过自带的风扇排至风道就行了,压头没问题的.
回复