【交流】地下室发电机房通风问题集中讨论
ddaiqq2222
ddaiqq2222 Lv.2
2012年04月12日 09:04:32
来自于通风排烟
只看楼主

看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机房考虑风冷降温,送风量按消除余热及提供燃烧需风量计算,排风考虑由机组自带排风系统直接接入预留排风井,但我认为,机组自带排风这部分排除的只是发电机设备运行时产生的工艺排风量,还应该设计一个发电机不启动时的平时排风系统。也就是按一般通风换气次数10-15次计算风量;我看到有的帖子有人说发电机房平时通风系统,可仅设排风机,那也就是说平时通风时只开启机械排风机,因为平时送风根本不需要那么大的送风量,所以送风机不启动,当发电机组开始工作时,才开启送风系统及排风系统,给发电机组提供燃烧所需空气量及消除机房内余热,同时通过发电机组自带排风系统及设计的机械排风系统;不知道我这样理解是否正确?

1、发电机房平时通风是否可只设排风机?按10-15次换气次数设置?
2、当发电机组为风冷系统时,发电机房送风系统应考虑提供燃烧需风量、排除机房余热及排除发电机组工作时的机头散热量?
3、我这个图的原设计是否平时送排风系统均没有考虑?均需要补充设计?
这个帖子之前发过一次,发错了版面,没什么人回复,所以特地换个地方再发一次,希望高人予以解答!不甚感激!

未命名2.jpg

免费打赏
cnbbzz
2012年04月14日 19:10:37
12楼

由于图集的误导,柴油发电机通风的误区比较大。

1、发电机的散热分为2部分,一部分是运行时机组辐射的热量,第二部分是发电机的散热风扇冷却散热水箱发出的热量。
2、发电机的风扇,发电机的机组设计过程中,是用于冷却发电机散热水箱的,而且是当机组置于地面的,也就是这个风扇的压头有限。当发电机置于地下室,要通过竖井排出时,发电机所带的风扇是否能克服排风通路的阻力,这个问题为啥没有人去考虑?我们现在一般的设计当发电机置于地下时,都是加排风机的,不会去考虑采用发电机自带风扇。
3、发电机房的排风量,应根据夏季通风干球温度,采用除显热公式计算得到,现在项目越来越大,我们做的项目,一台发电机50000风量根本不够。5楼说的不适用于我们现在的一般项目了。
4、为了减小发电机房的通风量,可以采用水箱远置的发电机,那么发电机房的发热量就只有机组辐射热量了。
5、平时排风是否可以采用自然补风的问题,没有直通室外的自然进风口,仅靠门缝的话,房间进风不能大于500,否则就应增加设置送风机。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2012-4-20 08:15 编辑 ]
回复
dandanhuqiang
2012年04月15日 12:16:13
13楼
地下室柴油发电机自带轴流风机压头小 这个我赞成 所以我现在一般也考虑根据排热风机的风量自己加机械排烟,一般负一层的再加150pa左右就没问题了 但是“平时排风是否可以采用自然补风的问题,一般房间进风大于500,就应设置送风机。”我这个不知道 我一般都设置自然补风的!按照自然进风口的风速小于2.5米/s考虑
回复
shi225321
2012年04月15日 14:37:23
14楼
这个风量应该是要根据电气专业提供的变压器的功率,再根据新措施进行计算得到吧。
回复
seeyou1960
2012年04月16日 14:26:51
15楼
排除机房余热可在主排风机自控上作文章,如用延迟关机时间,不要另搞一个系统,多花钱。
回复
yangcan070122
2012年04月16日 14:32:23
16楼
我认为楼主的方法是可行的。不过电器设备不工作时的发热量,不知道如何估计,排风量也需要计算。
回复
晓露
2012年04月16日 15:18:02
17楼
关于地下室机房排烟的部分一直有很多问题,特别是关于补风方面。学习了。
回复
huimeng04
2012年04月16日 16:34:02
18楼
嗯,学习了
回复
zhaoshansi1985
2012年04月17日 10:45:13
19楼
管理员很专业 讲的东西很全面 对发电机结构也很精通
回复
meixin370
2012年04月17日 11:52:40
20楼
为什么按新的措施上送风量的计算方法(不考虑冷却风量),算下来的值一般都很小,一般都不到一万呢?
回复
coolfly2222
2012年04月18日 10:49:34
21楼
按换气次数陪风量。。。。
回复